请教无空调商场的排烟问题?
paradox
paradox Lv.2
2005年06月27日 16:36:12
来自于通风排烟
只看楼主

请教:建筑总高45米,大底盘每层约4000m2(作普通商场用,无空调,共2层),底盘上为2个单元式住宅(每个12层,每个4个单元),底盘和住宅完全分开。底盘(大空间,无分隔)是否要排烟,四面都有窗,但中间部位距窗超30米了!┈┈┈┈┈┈┈┈┈

请教:建筑总高45米,大底盘每层约4000m2(作普通商场用,无空调,共2层),底盘上为2个单元式住宅(每个12层,每个4个单元),底盘和住宅完全分开。底盘(大空间,无分隔)是否要排烟,四面都有窗,但中间部位距窗超30米了!
┈┈┈┈┈┈┈┈┈
hhbox
2005年06月27日 17:33:06
2楼
要考虑排烟.空调也应该考虑吧,即使不考虑中央空调.建筑的<<商业建筑设计规范>>中好象有规定要求做分体空调!
回复
ydh1981
2005年06月27日 17:36:01
3楼
8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
8.4.1.3 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

把图贴出来看看
回复
awxue
2005年06月27日 17:44:18
4楼
中间部位距窗超30米,就应设置机械排烟,按《高规》执行。
回复
paradox
2005年06月27日 20:54:23
5楼
先谢谢诸位大侠指点了!
1。这里有个问题再请教一下:底盘是和上面的住宅完全分开的,住宅直接疏散到底盘屋面。底盘疏散楼梯都是和住宅分开的!那么底盘能否按多层规范考虑呢?
2.我也倾向于作排烟,考虑如下方案是否可行:
外圈考虑自然排烟,仅内圈(距外窗超30米)的区域,机械排烟(排烟量采用内区的排烟量),但这样我有个担心会影响外圈的自然排烟(当内区机械排烟时,外窗就成了补风了,还能自然排烟吗?)。困惑呀!请指教了!--3楼的大侠能谈谈具体做法吗?关于这种做法的一些考虑:
一层感觉只排内区,问题不大,因为有外门,人员可以直接疏散到室外。
二层虽有外窗,但由于商场的使用很可能外窗是无法自然排烟的,但如果按整个空间都机械排烟,有又觉得太浪费了!
3.关于空调,暂时不考虑,电气预留空调电气负荷!
回复
hhbox
2005年06月28日 08:40:04
6楼
1.底盘如果没有超过24米,只能算高层的裙房.如果商场部分着火了,烟气会影响上部的住宅,所以应该从整体考虑.

2.商场按防烟分区来考虑排烟.可以通过防烟分区的划分来选用风机的排烟量!
回复
paradox
2005年06月28日 11:03:46
7楼
1.有道理,谢谢了!
2.我说得只内区机械排,外圈自然排,是否可行! 因使用性质,严格说还不是商场(超市,菜市之类的)
回复
hhbox
2005年06月28日 15:42:41
8楼
同一个防火分区最好还是采用同一种防排烟方式.考虑到以后功能得变化和商店分隔得灵活性,采用机械排烟方式,并设排烟机房的做法也许有灵活些!
回复
paradox
2005年06月28日 20:17:03
9楼
谢谢了! 同一防火分区采用一种排烟方式的确很好,你的建议很有道理 ! 不过为了省钱,就不打算考虑将来了!
如果我说的那种内区机械排,外圈自然排可行的话,打算采用这种做法!省电钱吧!
回复

相关推荐

APP内打开