共用排烟竖井的问题。
plf200
plf200 Lv.3
2009年11月15日 12:40:27
来自于通风排烟
只看楼主

请问多个排烟系统共用竖井是否在竖井接口处加280℃防火阀,还有止回阀。如果只加防火阀,一个排烟系统排烟会通过管道串到另一个分区,如果加止回阀,是否止回阀可以承受280℃温度而正常工作呢?一般阀页都是薄铝板作的。我觉得应该是一种防火性的止回阀,耐280℃高温才行。有这种止回阀吗?

2009年11月16日 09:47:19
2楼
我通常都是按“防火阀+止回阀”来画,不会只画一个阀。
回复
snail_yin
2009年11月16日 09:58:48
3楼
同楼上的做法,:handshake
回复
plf200
2009年11月18日 11:07:53
4楼
关键是止回阀能承受多少温度,如果还没到280℃就坏了,那么失火分区排烟的烟气肯定会通过排烟竖井及管道串到另一个分区的,感觉很危险哦。
回复
wpdsk
2009年11月19日 09:07:39
5楼
我认为两者选其一即可,1:我们这边的止回阀阀叶与防火阀的相同都是钢板与的2:排烟系统的风口一般关闭的(除与通风共用除外)并不容易窜拢。.
回复
shi.asia
2009年11月24日 21:08:33
6楼
必须都要设置,即使是铝板,耐温280度还是一点问题都没有的
回复
plf200
2009年11月28日 12:29:02
7楼
我当然是指的通风排烟合用系统,排烟口常开的,另外铝板叶片真的能耐280℃吗?我看很多都是薄的,还有就是这止回阀的可靠性,消防肯定不会认可一般止回阀有排烟防烟功能的。要么就出一种防烟防火止回阀让消防认定。
回复
co1426664467328
2015年08月04日 11:36:51
8楼
ding.....................
回复

相关推荐

APP内打开