用不用每层楼配一个冷却泵,一个冷却塔?
john3218
john3218 Lv.7
2009年11月14日 14:29:55
来自于中央空调
只看楼主

现有5层的建筑,全用水源热泵,每层约75套水源热泵,5层共400台,总冷却水量(20%余量)有1380CMh,用不用配5个冷却泵,5个冷却塔?经理说不用,说泵多了,效率就低了,他最后用3台泵3个塔,真的不用5个泵5个塔?

现有5层的建筑,全用水源热泵,每层约75套水源热泵,5层共400台,总冷却水量(20%余量)有1380CMh,用不用配5个冷却泵,5个冷却塔?经理说不用,说泵多了,效率就低了,他最后用3台泵3个塔,真的不用5个泵5个塔?
免费打赏
maoxinqing
2009年11月14日 17:17:12
2楼
没有问题,要注意冷却水量的分配问题。
回复
snail_yin
2009年11月16日 10:28:41
3楼
完全不用分层设泵和冷却塔。建议水泵和冷却塔风机均采用变频的。
回复
bakelulu
2009年11月16日 15:04:22
4楼
怎么看起来这个应该是水环热泵吧?
回复
daqingrjb
2009年11月20日 19:08:35
5楼
应该是分散式的水源热泵系统,不用考虑分层设置冷却塔和冷却水泵,设置整体的就可以,不过要注意各层之间的水力平衡问题。