14层办公楼,采暖分为两个区,每区7层,开始使用双管系统,可是老师说双管容易垂直失调,应该用什么系统??单管顺流?单管跨越?双管?
14层办公楼,采暖分为两个区,每区7层,开始使用双管系统,可是老师说双管容易垂直失调,应该用什么系统??单管顺流?单管跨越?双管?
2楼
用单双管系统啊。相当于变相的双管系统。
回复
3楼
最好采用上供下回单管同程式系统;散热器跨越式连接,每组散热器可以设控制阀。便于维修和调节。
回复
4楼
楼上的做法最好,但散热器选型会很麻烦。
回复
5楼
建议采用2楼的做法,新版红宝书里说的很清楚了。对于8层以上建筑,推荐的系统形式是单双管系统。
回复
6楼
即然分区了,就按3楼说的弄好了。
回复
7楼
我用单双管做过,效果不错
回复
8楼
最好采用上供下回单管同程式系统;散热器跨越式连接,每组散热器可以设控制阀。便于维修和调节。
回复
9楼
就是用单管顺流也没有什么问题!
回复