2楼
有中压补偿和低压补偿,分散补偿和集中补偿的区别。
不知道你说的是不是低压的补偿。一般说来,一个台区应有集中补偿,一般是该配电变压器容量的20%-40%;同时如果有必要,需要在某些大负荷旁进行分散的就地补偿。
有什么具体情况没有?比如高低压、功率因数等,我可以进一步给你出出主意。
------------------------------
成都星宇—无功补偿专业厂家 www.xysoft.com.cn
回复
3楼
好大的问题,建议楼主先在网上搜索相关的资料看看
回复
4楼
多谢2楼!我说的是低压补偿。
回复
5楼
低压补偿补偿无功,同时要考虑电力谐波对无功补偿的影响,否则得不偿失!
回复
6楼
强烈支持楼上说法 顶!!!
谐波补偿控制器
回复
7楼
电容补偿按电压等级有高压补偿和低压补偿之分。按补偿方式有集中补偿,就地补偿和手动补偿,自动补偿之分。还有静态补偿和动态补偿之分。此外,高压还有集合式并联补偿。
具体采用那种补偿方式。请设计人员根据具体情况作具体分析。
回复
8楼
超高压的还有串补!!!!
回复
9楼
我有一台200KVA变压器,是高压计量,低压用电量不固定,时大时小.现有7台5.5千瓦的鸡苗孵化箱,全天工作,还有两个小型加工设备,10千瓦但夜间不用,请问:我该怎样用无功补偿.行情好时会全开24台孵化箱,补到多少不罚钱!0.9还是0.95!
回复
10楼
可以分两组都是自动投切的补偿方式,一组5KVA,一组6*10KVA的,总共需要补偿65KVA就可以,总金额也就8000元左右。
补到0.9就可以了。
我公司是专业的无功补偿设备制造商,是集科研、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。在无功补偿、电压无功综合控制、电能质量检测、谐波治理、电量同步采集、电力系统测控以及电力系统高级软件领域具有很强的人才优势、技术优势和产品优势。
如有需求,可与我联系:0531-86515365 86515366
手机:13953152958 张
回复
11楼
无功补偿容量一般为变压器容量的30%,1000KVA的话就要300Kvar。
供电局都是按照这个比例配的。但是实际使用的话会出现补偿容量不够。
我单位就是1000KVA的话就要300Kvar。但是开了超市,荧光灯数量多,现在荧光灯都没有在灯具上装补偿电容的,所以当500KW左右的荧光灯开启300Kvar就不够了,况且还有其他负荷。我有加做了一个150Kvar的补偿柜用时间控制在超市营业时间开,其他让无功补偿器自动控制。
回复