市政自来水管流速
yanghaowen9
2009年11月13日 17:16:22
只看楼主

请问市政自来水管干管和支管的流速一般多大?

请问市政自来水管干管和支管的流速一般多大?
sunshine_zly-163
2009年11月14日 10:46:16
2楼
需要通过技术经济分析来确定
通俗的说法就是既不浪费管材增加投资又不致使水头损失过大的最佳流速,通常流速都取1.0m/s左右
回复
jackyi
2009年11月14日 17:04:40
3楼
有道理,我觉得可以采用优化的算法,保证投资和运行费用的最佳
回复
wuxy2000
2009年11月17日 19:26:35
4楼
1m的话,流速已经不小了,而且小口径管道也不一定能跑到1m
回复
大梦谁先觉
2009年11月17日 21:55:35
5楼
涉及到经济流速吧
华东地区通常DN100~400,取0.6~0.9
DN400以上,0.9~1.7,看具体情况了
回复
mzj7158
2009年11月18日 09:11:47
6楼
DN≤400mm,v=0.6~0.8m/s;DN>400mm,v=0.9~1.2m/s
回复
liuchengyongsx
2009年11月19日 22:04:14
7楼
请问各位大哥 在哪个规范中有 我好像没有找到了
回复
yuwei615yu
2009年11月20日 16:24:18
8楼
DN≤400mm,v=0.6~0.8m/s;DN>400mm,v=0.9~1.2m/s,在给水工程教科书里有介绍,其他地方还真没提经济流速的事
回复
plong2000
2009年11月24日 08:58:58
9楼
给水经济流速参考
管径(DN) 流速推荐值m/s:
20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
闭式系统 0.5-0.6 0.6-0.7 0.7-0.9 0.8-1 0.9-1.2 1.1-1.4 1.2-1.6 1.3-1.8 1.5-2.0 1.6-2.2 1.8-2.5 1.8-2.6 1.9-2.9 1.6-2.5 1.8-2.6
开式系统 0.4-0.5 0.5-0.6 0.6-0.8 0.7-0.9 0.8-1.0 0.9-1.2 1.1-1.4 1.2-1.6 1.4-1.8 1.5-2.0 1.6-2.3 1.7-2.4 1.7-2.4 1.6-2.1 1.8-2.3


设计时可以参考以上数据资料。
回复
葱爆羊肉
2009年11月24日 11:28:12
10楼
DN≤400mm,v=0.6~0.8m/s;DN>400mm,v=0.9~1.2m/s,教科书上有的
回复
xff-2
2009年11月25日 12:51:47
11楼
我觉得应该参照当地的情况,像上海这边,自来水管道普遍流速较低,0.4~0.5m/s较多。

另外,经济流速是对于压力管道而言,如果是重力输水,流速适当大点也可以。
回复

相关推荐

APP内打开