请教印刷机恒温空调系统所配的压缩机大小!!!!
kook3189
kook3189 Lv.6
2005年06月27日 09:15:28
来自于制冷技术
只看楼主

一台印刷机恒温空调系统,我手上资料只有:机组是走冷冻水的,自带一个0.03立方米的水箱,水箱的进水温度为22度,出水温度为10度;要求机器内部工作区工作温度为10度! 以上数能选出所配的压缩机大小吗?希望能帮忙配一下! 如果不行还差什么数据呢?希望能指出! 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

一台印刷机恒温空调系统,我手上资料只有:机组是走冷冻水的,自带一个0.03立方米的水箱,水箱的进水温度为22度,出水温度为10度;要求机器内部工作区工作温度为10度!
以上数能选出所配的压缩机大小吗?希望能帮忙配一下!
如果不行还差什么数据呢?希望能指出!
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
awxue
2005年06月27日 11:48:08
2楼
印刷机恒温空调系统,资料仅有:水箱容积,水箱的进水温度为22度,出水温度为10度;机器内部工作区工作温度为10℃。但是缺所需循环水量,因此冷量无法判断。还应指出:所给定的进出水水温,不能保证工作区工作温度为10℃的要求。故仍需落实有关条件,方能选择制冷设备。
回复
kook3189
2005年06月27日 16:11:43
3楼
谢谢你的指出!我会心尽量找出那个数据!!!
回复
kook3189
2005年06月29日 08:17:02
4楼
现在还知道其机器内有一个1mX0.8m的蒸发器!用多在管不知,排数不知!!!!
由于这些数据都是经其他人上手取得,而他们对这方面的知识也缺乏,所以很多具体的数据都拿不准!!!!!!!!!!!!!!还望各位谅解!!!!!!!!!!