2009年11月12日 10:57:39
来自于通风排烟
只看楼主

请问1个2万平米的车库(非人防车库),需要设置多少通风机房? 几个防火分区可以合用一个通风机房吗?

请问1个2万平米的车库(非人防车库),需要设置多少通风机房? 几个防火分区可以合用一个通风机房吗?
greatwood
2009年11月12日 14:45:17
2楼
车库一个防烟分区不超2000,你自己算算几个机房
回复
shi.asia
2009年11月24日 21:31:18
3楼
版主,你的意思是说一个防火分区内一个补风系统就够了?
回复
shi.asia
2009年11月24日 21:31:50
4楼
我也是这样设计的,没有问题的了
回复
w5208833
2009年11月25日 16:56:23
5楼
地下还是地上呀?说清楚!!!!
回复
snail_yin
2009年11月26日 10:18:57
6楼

补充一下,靠近坡道的防火分区,其坡道一定要直通室外,并且坡道入口没有防火卷帘,否则就应该和其他防火分区一样。
另外每个防火分区“不靠近坡道的,做两个机房(分别是排风和补风)”和“排烟系统最好按防烟分区设置。”有点矛盾呦。
我一般都是4000m2的防火分区,两个排风(烟)机房,一个送(补)风机房。有直通室外且坡道入口无防火卷帘的防火分区可取消送(补)风机房。
回复
vk3001h
2009年12月25日 17:17:52
7楼

每个防火分区“不靠近坡道的,做两个机房(分别是排风和补风)”和“排烟系统最好按防烟分区设置。”并不矛盾。一个防火分区只做一个排烟机房。但是排烟管分两个支路,各对应一个防烟分区。每个排烟支路如果只带一个风口,就直接用排烟口;如果每个支路所带风口不止一个,就用普通风口,支路起始段设电动阀(常开;火灾时非起火防烟分区的断电关闭;火灾蔓延到本防火分区时由消控中心电动开启;280度熔断关闭)。
回复
wylok2009
2009年12月27日 17:20:24
8楼



8楼,版主所指第两个防烟分区共用一个机房,我认为是两个排烟系统分别对应两个防烟分区,采用两台排风机,可在一个机房内.这是一些地方的做法;

当然8楼的做法也有,两个防烟分区采用一个排烟系统,一台排风机.

与当地消防沟通,采用当地可以接收的做法.

[ 本帖最后由 wylok2009 于 2009-12-27 17:27 编辑 ]
回复
tucunaaa
2009年12月29日 19:54:35
9楼
1000平米一个机房
回复
szhp54
2010年01月15日 14:32:23
10楼
不对,这是汽车库排烟,应该一个系统管一个防烟分区,二个相邻系统可以合用一个机房,但不可以合用一个风机;理由:汽车库的排烟量是按体积计算的,一个系统只能管一个防烟分区。设置多支路的排烟系统时,是按最大一个防烟分区的面积X120计算排烟量,火灾时应开启火灾区(防烟分区)和相邻一个防烟分区的排烟阀,也就是说,多支路的排烟系统运行时是同时担负二个排烟分区的排烟,这样说,可以明白吗?:)
回复
zhouxu360
2010年01月16日 10:55:07
11楼
问:车库内,两个防火分区的的排烟系统可以共用排烟机房么?排烟系统依旧独立,2000平方使用一套排烟风机,仅仅合用一个机房!
回复