请问1个2万平米的车库(非人防车库),需要设置多少通风机房? 几个防火分区可以合用一个通风机房吗?
请问1个2万平米的车库(非人防车库),需要设置多少通风机房? 几个防火分区可以合用一个通风机房吗?
12楼
新手跑来旁听下,呵呵
回复
13楼
那你这个排烟机房是算在这个防火分区还是那个防火分区呢?
回复
14楼
不超4000一个防火分区,再分成两个防烟分区,最好面积差不多,这两个防烟分区的排烟机房可以合用,也可以单设,但是排烟风机要分开。1万2平米,3个防火分区,6个防烟分区,相邻防烟分区合用机房的话最少3个排烟机房,不合用的话就是6个机房。
回复
15楼
因为车库需平时排风,所以按防烟分区设置排烟风机及补风风机。
回复
16楼
非人防单层车库不用设补风风机,无坡道的话,让建筑结合绿化开自然补风口得了,经济、简单。
回复
17楼
车库排烟,最好是每个防烟分区设置一个排烟机房,如果建筑不允许,可以一个防火分区设一个排烟机房,当然风机还是两台,两个系统。另外车库补风可以按照一个防火分区补风
回复
18楼
新手来学习下。。
回复
19楼
来学习下
回复
20楼
按防火分区设置,一个防火分区两个。防火分区交界处可以设共用的机房。另外,1.机房设置与防烟分区没有关系?2.别管什么坡道。