双门配电柜,各位给点意见,小弟改进改进
askyamind
askyamind Lv.2
2009年11月11日 22:18:25
来自于工地图片
只看楼主

双门配电柜,各位给点意见,小弟改进改进

双门配电柜,各位给点意见,小弟改进改进

IMG_0110.jpg


IMG_0112.jpg


IMG_0113.jpg


IMG_0114.jpg


IMG_0115.jpg

免费打赏
1000kv
2009年11月18日 14:52:43
12楼
断路器进线端相间无灭弧隔板。断路器之间无安全间距。
回复
poplar.sun
2009年11月18日 21:04:35
13楼
母排应该用绝缘子或母排夹固定,不应该单纯靠断路器支撑。
回复
hwc_wy
2009年11月19日 11:41:39
14楼
还是做成QGBD,;中间大门两边小门好看,右侧小门做装仪表和按钮等,中间大门可以装玻璃就更好看了。柜子小可以做成两扇的,7/3开也可以,不过这台看起来有点宽,
回复
goatking
2009年11月19日 16:07:06
15楼
比我做的强多了。 看来还要多学习啊。
回复
lzykite
2009年11月20日 08:39:23
16楼
欣赏一下,。。。。。。。。
回复
jhongsong123
2009年11月20日 11:58:31
17楼
做的一般,可以考虑从主开关下引出铜排至下面,各分开关水平安装,用小铜牌连接。看看附件我设计的柜子吧
回复
jhongsong123
2009年11月20日 11:59:38
18楼
临时配电箱元器件布置图,。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
jhongsong123
2009年11月20日 12:00:50
19楼
上面的图纸方向点到了,逆时针旋转90度就对了。
回复
askyamind
2009年11月20日 16:16:53
20楼
那个是排骨箱,客户要求我们水平排列的,他接线好接,开关间没有间距,考虑到双门断路器之间有了间距不是很美观,铜排和内门之间设有有机挡板的,不知道是不是水平母排需要母排架支撑,有没有什么相关规定的,好像我们都不用的,
回复
jj1979
2009年11月21日 16:53:11
21楼
铜排应该加热缩套,并且分相色,A,B,C黄绿红