双门配电柜,各位给点意见,小弟改进改进
askyamind
askyamind Lv.2
2009年11月11日 22:18:25
来自于工地图片
只看楼主

双门配电柜,各位给点意见,小弟改进改进

双门配电柜,各位给点意见,小弟改进改进

IMG_0110.jpg


IMG_0112.jpg


IMG_0113.jpg


IMG_0114.jpg


IMG_0115.jpg

免费打赏
shaoting1949
2009年11月22日 15:46:07
22楼
欣赏一下,都是高人,不多说了:)
回复
sunnyljc
2009年11月23日 12:51:21
23楼
柜内开关应该属于高性能零飞弧的MCB,可以紧挨着排在一起,镀锡铜排不用套热缩管吧,套热缩管好看但影响散热,不安全
柜门做成对开不太好看,眉头可做成一整根的,
回复
hero_2008
2009年11月23日 16:19:06
24楼
相间母线的距离最好要加以固定:handshake
回复
ddh1972
2009年11月23日 16:40:07
25楼
断路器的安全距离有吗?我们这里做的配电柜,好像还要在螺栓处加导电脂
回复
lan790412
2009年11月23日 20:40:13
26楼
还不错,感觉就是很挤!铜排没有做绝缘处理
回复
lw0632108
2009年11月24日 18:35:25
27楼
我认为主要的是安全问题,铜排裸露很不安全,是否可以加盖环氧树脂板或有机玻璃!
回复
hjk987
2009年11月26日 16:05:24
28楼
断路器没安全距离哦,铜排没热缩带哦
回复
xwry
2009年11月27日 11:49:18
29楼
上下两层断路器我们一般都用线连。个人认为可以做成XL-52型动力柜,上仪表门下双开门,总开操作手柄放仪表门上,有必要的话旁边做电缆室。
回复
askyamind
2009年12月01日 21:40:10
30楼
是个做双门主要是为了操作者的安全考虑,非专业的看见线啊,铜牌啊就发麻,这样盖起来避免心里恐惧
!!!!哈哈
回复
yeandno
2009年12月05日 11:38:09
31楼
铜排最好不要做成死弯 否则质量不好的铜排 在折弯处有暗伤
回复