双门配电柜,各位给点意见,小弟改进改进
askyamind
askyamind Lv.2
2009年11月11日 22:18:25
来自于工地图片
只看楼主

双门配电柜,各位给点意见,小弟改进改进

双门配电柜,各位给点意见,小弟改进改进

IMG_0110.jpg


IMG_0112.jpg


IMG_0113.jpg


IMG_0114.jpg


IMG_0115.jpg

l3y1h3
2009年11月16日 09:15:59
2楼
线排除螺丝孔都要上绝缘漆或热缩管。
回复
yangchunyun
2009年11月16日 11:18:59
3楼
为什么这塑壳之间没有安全间距的啊?
回复
gudubainian
2009年11月16日 16:45:11
4楼
黄绿红3个灯没有必要,柜门可以做成28开,这样电流表电压表可以居中!
回复
xm200702
2009年11月16日 20:13:51
5楼
断路器进线端相间无灭弧隔板。断路器之间无安全间距。
回复
xdetect
2009年11月16日 21:22:03
6楼
最下边的图中,A相排显得向左歪了。不美观。
回复
weiyulan
2009年11月16日 21:43:49
7楼
楼上说的很好大家叫好才真好
回复
woaiwangluo
2009年11月17日 10:16:10
8楼
柜门有点大,开门时柜门会颤动,变形,应加加强筋。
回复
白龙行天下
2009年11月17日 11:58:12
9楼
螺丝应朝前上,这样利于检修。:)
回复
beijingzhw
2009年11月17日 23:17:47
10楼
:time: 高人镇多阿
哈...///
回复
azhchq
2009年11月18日 12:45:20
11楼
:D 支持28开的门,螺丝应朝前上,这样利于检修。
回复

相关推荐

APP内打开