公司拟上六条生产线,生产线负荷大概在1100KW左右,需要10/0.4KV变压器供电,是否可以使用1250KVA变压器,如果可以,是采用六台1250KVA变压器好还是采用三台2500变压器好,从经济和技术的角度来看,各有什么优缺点?请高手解答
公司拟上六条生产线,生产线负荷大概在1100KW左右,需要10/0.4KV变压器供电,是否可以使用1250KVA变压器,如果可以,是采用六台1250KVA变压器好还是采用三台2500变压器好,从经济和技术的角度来看,各有什么优缺点?请高手解答
2楼
根据生产系统情况而定,能够说的详细点吗?:)
回复
3楼
建议上7台变压器,其中1台作专用备用变压器,变压器容量1250可能不够(按计算容量选,校启动电压降)
若有钱上6台双倍容量的变压器,每2台互为暗备用
以上接线的好处是接线清晰,备用清楚,逻辑简单
另外可能的方式就是所谓环网,不建议使用,性价比不高,投切逻辑不清,变压器数量及容量具体看运行方式的需要.
若想最省钱,取消备用变,变压器之间不作联系,任意生产线均为单电源,6台变压器的作法优点是变压器及开关柜单价低,数量多,3台变压器的作法单价高,开关柜数量少,辅助设备价格高,算上10KV侧的投资,一般来说是3台变压器投资小,不过具体情况要具体分析了,缺点是可靠性低,
[
本帖最后由 inrain 于 2009-11-11 21:10 编辑 ]
回复
4楼
1、首先你说的容量应该是把所有设备的标牌容量加起来的一个总数,这只是“设备功率”。
由于不可能所有设备都同时满负荷工作,所以设备功率还要乘以需要系数K(根据负载种类查表获得或根据经验获得),得到“计算功率”,然后计算功率再除以补偿后的功率因数(可按0.92估算)得到“视在功率”,最后视在功率除以变压器设计负载率(一般0.85~0.90)才可以得到变压器预装机容量。
2、单台2500KVA变压器容量太大,使用不灵活,供电局一般不建议甚至不允许使用。
回复