请教关于框架和砖墙混合承重的应如何建模计算问题
jinn00011602
2009年11月11日 16:49:29
来自于PKPM
只看楼主

最近遇到好几个工程,九十年代的房子了,采用砖墙和框架混合承重,施工的时候呢是先浇柱、再砌墙、然后楼板、梁整浇这种情况,不知道用PKPM验算的话要怎么处理,这里向大家请教了!下面是我说的这种情况用模型表示的截图,纵横墙交接处均有构造柱,墙顶有圈梁,模型里我没有画进去[ 本帖最后由 jinn00011602 于 2009-11-11 16:50 编辑 ]

最近遇到好几个工程,九十年代的房子了,采用砖墙和框架混合承重,施工的时候呢是先浇柱、再砌墙、然后楼板、梁整浇
这种情况,不知道用PKPM验算的话要怎么处理,这里向大家请教了!
下面是我说的这种情况用模型表示的截图,纵横墙交接处均有构造柱,墙顶有圈梁,模型里我没有画进去

[ 本帖最后由 jinn00011602 于 2009-11-11 16:50 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
教父
2009年11月12日 00:40:48
2楼
验算时不考虑柱子的抗侧刚度,复核砌体结构,估计局压会差点;然后再输入柱子验算
回复
jinn00011602
2009年11月12日 13:23:56
3楼
感谢版主的回复。
版主说的意思是建模的时候先不布置柱子,直接用砌体模块验算。
然后再输入柱子,用satwe验算?

如果这样算的话确实会出现有些局压不够的问题
但是另外一个问题就是,在satwe里面不认识砌体,程序是把所有的墙全当做混凝土墙进行计算的,这种情况下,柱子的数据还能采信么?
回复
romanlin
2014年08月01日 16:03:29
4楼
谢谢楼主~~~~~~~~m
回复
qq_1405560061535
2015年10月06日 22:12:04
5楼
你好,我也遇到了这个问题,请问您是怎么解决的啊?谢谢