最近遇到好几个工程,九十年代的房子了,采用砖墙和框架混合承重,施工的时候呢是先浇柱、再砌墙、然后楼板、梁整浇这种情况,不知道用PKPM验算的话要怎么处理,这里向大家请教了!下面是我说的这种情况用模型表示的截图,纵横墙交接处均有构造柱,墙顶有圈梁,模型里我没有画进去[ 本帖最后由 jinn00011602 于 2009-11-11 16:50 编辑 ]
最近遇到好几个工程,九十年代的房子了,采用砖墙和框架混合承重,施工的时候呢是先浇柱、再砌墙、然后楼板、梁整浇
这种情况,不知道用PKPM验算的话要怎么处理,这里向大家请教了!
下面是我说的这种情况用模型表示的截图,纵横墙交接处均有构造柱,墙顶有圈梁,模型里我没有画进去
[
本帖最后由 jinn00011602 于 2009-11-11 16:50 编辑 ]
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/73/9F/rBBhH11EfBKAX1HhAADmpwUve3I842.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
验算时不考虑柱子的抗侧刚度,复核砌体结构,估计局压会差点;然后再输入柱子验算
回复
3楼
感谢版主的回复。
版主说的意思是建模的时候先不布置柱子,直接用砌体模块验算。
然后再输入柱子,用satwe验算?
如果这样算的话确实会出现有些局压不够的问题
但是另外一个问题就是,在satwe里面不认识砌体,程序是把所有的墙全当做混凝土墙进行计算的,这种情况下,柱子的数据还能采信么?
回复
4楼
谢谢楼主~~~~~~~~m
回复
5楼
你好,我也遇到了这个问题,请问您是怎么解决的啊?谢谢
回复