大家好,我有个问题要请教大家,做新风时,到底是要送风量大于排风量呢还是排风量大于送风量?新风时的房间是要正压呢还是负压呢?我快疯了
大家好,我有个问题要请教大家,做新风时,到底是要送风量大于排风量呢还是排风量大于送风量?新风时的房间是要正压呢还是负压呢?我快疯了
22楼
谢谢大家了的
回复
23楼
房间的正压也不能太大,要是正压大于50Pa估计开门就困难了呵呵
回复
24楼
根据空间要求来做正负压的 并且压差值有5-20Pa的一般定义
回复
25楼
新风口与风盘的风口位置应该是看新风是否承担室内负荷,如承担则应分别布置,反之则可以接在风盘回风口处
回复
26楼
应该视房间的功能使用确定吧,另外送回风的问题是否可以根据送派风压力解决。
回复
27楼
风量的对比应该以房间正负压要求为准。
新风应当直接送至室内,而不应与回风一起。
但实际设计中,也有把新风管直接接到回风箱的。
回复
28楼
学习了
回复