大家说说,商场为什么不宜用燃气壁挂锅炉采暖?
zqbxlk
zqbxlk Lv.8
2009年11月11日 15:07:47
来自于采暖供热
只看楼主

一工程图还没出就要改,甲方要求用燃气壁挂锅炉采暖,商场面积每层800左右,三层。感觉壁挂锅炉不适宜用在大面积采暖且全天不能停止供暖的地方,大家说说应该怎么劝甲方,说一下这么做的弊端。

一工程图还没出就要改,甲方要求用燃气壁挂锅炉采暖,商场面积每层800左右,三层。
感觉壁挂锅炉不适宜用在大面积采暖且全天不能停止供暖的地方,大家说说应该怎么劝甲方,说一下这么做的弊端。
免费打赏
zlp19880414
2009年11月11日 17:08:38
2楼
这么大的供热面积你得配多少台壁挂炉啊!有条件就配个锅炉房,实在不行你也整个落地式的,功率比壁挂的大多了,有个几套就O啦
回复
vk3001h
2009年11月11日 17:25:43
3楼

甲方的方案挺好啊。每层800平米面积并不大啊,要知道商场内发热很大的,基本上不采暖都不会太冷,实际热负荷并不大。以普通家用壁挂炉来说功率37kw,相当于45w/平米的热指标,足够用了。关键是壁挂炉不算锅炉,不必报技术监督局和劳动局审查。集中设锅炉必须要设锅炉房,如果设在建筑内有诸多限制,远不如采用壁挂炉简单省事。不论是系统设计、造价还是运行维护都要比集中锅炉优越得多。
回复
snail_yin
2009年11月12日 09:03:35
4楼
普通家用壁挂炉37KW,据我了解的厂家,要达到37KW,就应该是冷凝式壁挂炉了。
回复
vk3001h
2009年11月12日 12:51:22
5楼

是普通的壁挂炉。再大一些的也有,100kw以下的是落地式的,但是仍然算热水器,不算锅炉。其实家用壁挂炉最小的额定功率也有31.5kw,只不过为生活热水预留了8kw负荷,标定的供热负荷只有23.5kw而已。如果不需要使用生活热水,全部功率都可以用来供暖。37kw的型号也是如此。
回复
snail_yin
2009年11月13日 13:17:02
6楼

落地的就不是壁挂炉了,应该是大气预混式铸铁锅炉,如果不大于100KW,不属于锅炉的范畴而已。
回复
happy_365
2009年11月13日 15:09:46
7楼


面积不大,采用壁挂炉是可行的!
壁挂炉设在通风的地方。还有就是系统补水的问题需要慎重考虑!采暖循环水可是整天在循环的很容易结垢!
回复
vk3001h
2009年11月13日 15:30:35
8楼

您还是多找几家样本看看吧。做壁挂炉的厂家,不论是壁挂式的还是落地式的,都不是铸铁锅炉。铸铁锅炉是完全不同的设计方法。我怀疑你看的是不是壁挂炉厂家的样本?
回复
zqbxlk
2009年11月22日 23:41:32
9楼
学习了,真是孤陋寡闻啊,原来在这方面什么都不知道,:L
最后采用,威能的4x KW和6x KW的两种大功率冷凝锅炉给消防和燃气公司批,批下来在做,:time:
回复
cold163icer
2009年11月23日 14:26:25
10楼
壁挂炉厂家的落地式锅炉燃烧室构造和点火系统和普通壁挂炉应该不一样吧。。
要一样就根本不需要做落地,直接挂墙上多好
回复
wsxy5211
2009年11月24日 14:16:57
11楼
路过 ~ 最近在学习这部分~ 学习了……
回复

相关推荐