软件的给水原理(住宅)计算的结果怎么和给排水在线下载的水力计算软件计算的软件不一样,我自己计算的结果和后者相近。两者对比结果如下:

软件的给水原理(住宅)计算的结果怎么和给排水在线下载的水力计算软件计算的软件不一样,我自己计算的结果和后者相近。两者对比结果如下:
4b97ce68f93054d2829b.rar
34.9 KB
立即下载
免费打赏
qie3519
2005年06月27日 10:04:08
2楼
我已经对比过两个结果,发现当量Ng、出流概率U、管道流量qg,都是相同的,证明天正和您自己的软件算得结果相同,不同的是管径、流速和坡度,而计算它们的公式是流量管径公式和单位长度沿程水头损失公式,但流量管径公式中同时关联了管径和流速的参数,所以需要根据规范先拟定出一个参数求另一个参数,然后反算事先拟定的参数;
天正采用的计算管径都为管道内径(规范中规定的),而标注的是按所选管材的标注要求,如PP-R标注外径,也可以从两个结果中看出,天正的标注外径比另一计算软件要大;
天正拟定流速的依据是规范中《表3.6.9生活给水管道的水流速度》及《给水排水技术措施》中P23页2.4.16中规定PP-R管:流速<2m/s,采用1.0~1.5m/s,所以依据这两点不难发现,计算程序是会按照你给它规定的数值进行计算的,现在应该清楚了那个结果更为准确了吧!
回复
qie3519
2005年06月27日 11:03:40
3楼
请注意计算时,您选用的管材和其对应的计算内径、标注管径。
回复
cailiang008
2005年06月29日 15:47:36
4楼
我也比较了! 在这点上还是天正好些!
回复
ysxqldw
2005年06月29日 19:02:12
5楼
管径计算有点偏大了。
回复
qie3519
2005年06月30日 09:03:38
6楼
是的,因为根据流速与管径的对应关系和ppr管流速的范围,大概确定一个流速,计算的管径,而这个管径其实是计算内径,当然不可能是整数,但总会与一个ppr管的内径相接近(为保证安全会取偏大值),此时就取这个值为计算内径,然后找到外径;还要用内径反算流速,看它是否合适,如果不合适,程序还会重新算,它是一个循环过程,知道两方面都合适为止。
回复
ysxqldw
2005年06月30日 10:26:41
7楼
知道了,有道理.
回复
kaplook
2005年12月03日 18:05:02
8楼
回复
xg1230
2010年07月28日 16:27:58
9楼
我计算了2次 怎么结果不太符合啊?
回复
longhong.2003
2010年07月29日 19:14:06
10楼
路过学习
回复
weiwei--
2010年09月10日 20:50:49
11楼
楼上说的有道理。不到万不得已、迫于无奈,不按30米及以上为好。