混凝土表面强化剂有谁遇到过?
kuangkid
kuangkid Lv.4
2009年11月10日 23:49:42
只看楼主

最近遇到几个工程,混凝土的回弹值比钻芯的值大2个等级以上,而且新建的混凝土龄期不到100天碳化已大于3mm,感觉有点怀疑,上网搜索好像现在有种叫混凝土表面强化剂的东西,不知道各位同行了解这种东西吗?

最近遇到几个工程,混凝土的回弹值比钻芯的值大2个等级以上,而且新建的混凝土龄期不到100天碳化已大于3mm,感觉有点怀疑,上网搜索好像现在有种叫混凝土表面强化剂的东西,不知道各位同行了解这种东西吗?
jinzhentan
2009年12月07日 19:46:47
12楼
粉煤灰的参量标准都是规定的,而搅拌站则是在满足强度的情况下的最大参量。这样水泥参量就会最低。而粉煤灰的早期强度不是很高。早期强度主要靠外加剂来提供。
这样水泥水化产物ca(oH)2含量相对较低,空气中的CO2与其反应。早期碳化速度肯定加快。
这仅是我的个人看法。以抛砖引玉。
回复
jinzhentan
2009年12月07日 19:57:44
13楼
粉煤灰的参量标准都是规定的,而搅拌站则是在满足强度的情况下的最大参量。这样水泥参量就会最低。而粉煤灰的早期强度不是很高。早期强度主要靠外加剂来提供。
这样水泥水化产物ca(oH)2含量相对较低,空气中的CO2与其反应。早期碳化速度肯定加快。
这仅是我的个人看法。以抛砖引玉。
搅拌站只要早期强度试块能达到就可以了。资料通过了,才不管施工单位最后的实体验收。而且大多搅拌站也不知道这个原因。

[ 本帖最后由 jinn00011602 于 2009-12-8 08:47 编辑 ]
回复
rzxuliang
2010年02月17日 17:17:48
14楼
说的好
解释的太好拉 我支持你
回复

相关推荐

APP内打开