混凝土表面强化剂有谁遇到过?
kuangkid
kuangkid Lv.4
2009年11月10日 23:49:42
只看楼主

最近遇到几个工程,混凝土的回弹值比钻芯的值大2个等级以上,而且新建的混凝土龄期不到100天碳化已大于3mm,感觉有点怀疑,上网搜索好像现在有种叫混凝土表面强化剂的东西,不知道各位同行了解这种东西吗?

最近遇到几个工程,混凝土的回弹值比钻芯的值大2个等级以上,而且新建的混凝土龄期不到100天碳化已大于3mm,感觉有点怀疑,上网搜索好像现在有种叫混凝土表面强化剂的东西,不知道各位同行了解这种东西吗?
jinn00011602
2009年11月11日 09:41:50
2楼
有这东西?是专门对付回弹检测的么?还是有别的用途

我还没遇见过,倒是遇见过一个新建工程,刚刚拆模没多久,碳化就各种各样,好多大于6mm的,回弹值还不低,但是算出来结果就很低了,因为是商品混凝土,又取了芯进行修正,结果芯样数据比回弹结果高一倍,快崩溃了都

现在的混凝土可能添加剂太多,有些直接影响碳化深度,所以遇到这种情况一定要取芯啊
回复
kuangkid
2009年11月11日 19:59:55
3楼
问题是我们一般新建工程都只做回弹,只是回弹不够的时候才钻芯抽查。看来回弹还是不是太可靠啊!
回复
jinn00011602
2009年11月11日 22:13:15
4楼
如果是商品混凝土的话,一旦碳化值大于2mm时,就需要取芯修正了,这是规范的规定
现在混凝土也是多种多样了,确实也导致回弹各种各样的
上次去开会,几个省建科院的讲正在修订回弹规范,据说为商品混凝土制订了专门的换算曲线,不知道什么时候能开始实施
祖国地大物博,不知道新的规范的适用性有多大!
回复
kuangkid
2009年11月15日 00:05:07
5楼
一旦碳化值大于2mm时,就需要取芯修正了,这是规范的规定?、
规范好像没有这样的要求吧!只是碳化值大于2mm
的时候要各处都需要测量碳化值!
回复
jinn00011602
2009年11月15日 12:34:17
6楼
回弹规范,4.1.6条,第2款 规定的(仅对于泵送混凝土),:lol 。

[ 本帖最后由 jinn00011602 于 2009-11-15 13:31 编辑 ]
回复
kuangkid
2009年11月15日 19:19:44
7楼
学习了!谢谢版主的提醒!原来没有留意啊!
回复
jinzhentan
2009年12月04日 15:08:55
8楼
回弹法检测混凝土强度的影响因素很多:
1、环境的影响:温度、湿度。曾经同一构件不同天气检测出的结果都相差很大。湿度大了软化混凝土构件,测试结果偏低。
2、检测仪器的影响:回弹仪的自身影响也有很大的因素。检测前是否做过自测,回弹仪的保养很重要,检测单位往往忽略这一问题。
3、检测时的操作:是否是垂直、角度的换算。
最后现在混凝土现在的粉煤灰参量大都是最大参量。混凝土的碳化速度相当快。一个月不到C30的碳化3mm以上了。这点各搅拌站很清楚。只是糊弄施工单位。
回复
jinn00011602
2009年12月05日 09:48:44
9楼
楼上的说的很好,第一点估计大家都知道,有次出去做回弹,室外的构件,不巧的是打了几个下雨了,结果雨后一会再打,回弹值明显低了几个点,太鲜明了
对于回弹仪的保养率定我们通常的做法是,每次出去前在钢砧上标一下,不满足规范要求就送去保养,满足了就用,一般不会像规范要求的那样几千次就保养,感觉时间太短了

对于最后的粉煤灰我有点不了解,不知道为什么搅拌站要糊弄施工单位??
难道是增大粉煤灰量混凝土某方面性能好,而造价又低?
希望楼上的帮忙解释下。
回复
xihuyinzhe
2009年12月05日 11:33:58
10楼
有没有什么人遇到过混凝土表面强化剂啊?看来还是钻芯可靠
回复
kuangkid
2009年12月06日 15:04:37
11楼
增加了粉煤灰为什么碳化速度会这么快啊!麻烦8楼有这方面的资料分享下啊!
回复

相关推荐