现场图片:在墙中的厚壁镀锌钢管是否需要接地
unbreakablebrian
2009年11月09日 23:58:28
来自于防雷减灾
只看楼主

上图片一张,是在墙体中预埋的厚壁镀锌钢管(以后做进户电缆的套管用)。厚壁镀锌钢管正确的连接方式是用丝扣连接,然后用专用接地线卡和4平方的黄绿线做接地(在楼板中预留镀锌钢管时候这么做的)。现在镀锌钢管是留在墙体里面的,请问还需要做接地线吗? (补充一下,图中的连接方法是错误的,施工中用的对口焊接防腐处理)

上图片一张,是在墙体中预埋的厚壁镀锌钢管(以后做进户电缆的套管用)。
厚壁镀锌钢管正确的连接方式是用丝扣连接,然后用专用接地线卡和4平方的黄绿线做接地(在楼板中预留镀锌钢管时候这么做的)。
现在镀锌钢管是留在墙体里面的,请问还需要做接地线吗?
(补充一下,图中的连接方法是错误的,施工中用的对口焊接防腐处理)

11111111111111111.jpg

免费打赏
wzliang9776
2010年01月25日 03:47:18
12楼
在墙中的厚壁镀锌钢管是否需要接地


不需要做接地线,因为钢套管本身在穿墙进入建筑物时,应已与穿墙处(剪力墙)钢筋焊接了
回复
zxw456789
2010年02月07日 21:04:30
13楼
预留进户管的套管 在一般的情况下应与总等电位连接。
回复
蛋腚
2010年02月09日 22:26:03
14楼
预留进户管的套管 在一般的情况下应与总等电位连接。我也是这个意见。
回复
sx717
2010年02月10日 07:33:41
15楼
人能直接接触的端头需接地
埋地保护钢管如果两段均不出地面就不须与接地系统相连。
回复
sx717
2010年02月10日 07:34:06
16楼
人能直接接触的端头需接地
埋地保护钢管如果两段均不出地面就不须与接地系统相连。
回复
ccccyq
2010年03月10日 16:50:08
17楼
同意2楼
回复
jslxzjh
2010年03月13日 17:20:24
18楼
两个管口对紧后在管箍的两头绕口焊接并在管箍的两侧跨接(焊接连接筋6mm这一做法在建筑电气安装工程图集里有图列,
并在管箍的两侧跨接?管箍跨接不如6mm的钢筋?我是做施工的,焊接钢管使用套管焊接后,我从来没有做过跨接,在电管进箱盒处我会做一个等电位连接,然后再引入箱体内与电源PE线连接。
回复
加肥猫
2010年03月15日 09:34:36
19楼
钢管跨接施工确实工作量比较大,而且没有经验的工人很难做得好
回复
conquerlk
2010年04月06日 10:24:35
20楼
我看过一些资料,上面说如果是镀锌钢管螺纹连接,只要超过6扣一般就不必加跨接线了,已经可以实现可靠的电气连接。金属管在出线端要做一次接地即可,钢管本身也仅仅是起保护作用,并非用做地线使用。
回复
qq_1407995446388
2014年08月15日 13:01:21
21楼
要接地 相当于机器的我属外壳要可靠接地
回复