上图片一张,是在墙体中预埋的厚壁镀锌钢管(以后做进户电缆的套管用)。厚壁镀锌钢管正确的连接方式是用丝扣连接,然后用专用接地线卡和4平方的黄绿线做接地(在楼板中预留镀锌钢管时候这么做的)。现在镀锌钢管是留在墙体里面的,请问还需要做接地线吗? (补充一下,图中的连接方法是错误的,施工中用的对口焊接防腐处理)
上图片一张,是在墙体中预埋的厚壁镀锌钢管(以后做进户电缆的套管用)。
厚壁镀锌钢管正确的连接方式是用丝扣连接,然后用专用接地线卡和4平方的黄绿线做接地(在楼板中预留镀锌钢管时候这么做的)。
现在镀锌钢管是留在墙体里面的,请问还需要做接地线吗?
(补充一下,图中的连接方法是错误的,施工中用的对口焊接防腐处理)
2楼
穿(电气)线的金属管都必须接地!
回复
3楼
看了楼主发的照片说一下看法,第一电线管的连接方法有问题,电线管的焊接不是对口焊接.而是采用管箍将两个关口对紧后在管箍的两头绕口焊接并在管箍的两侧跨接(焊接连接筋6mm这一做法在建筑电气安装工程图集里有图列,电气所用电线管必须可靠的接地!如果你的是四根你可以管子入箱前再用扁钢或圆钢将这四根电线管连接在一起(最好用扁钢(镀锌的)钻眼引入箱内.,另外你的管子也不能用水管的铁弯头啊一寸以下的用弯管器人工
回复
4楼
我看过一些资料,上面说如果是镀锌钢管螺纹连接,只要超过6扣一般就不必加跨接线了,已经可以实现可靠的电气连接。金属管在出线端要做一次接地即可,钢管本身也仅仅是起保护作用,并非用做地线使用。
回复
5楼
穿线钢管是要接地的但不能做接地
回复
6楼
应该采用丝口连接,跨接的作用主要是接地
回复
7楼
各抒自见,谢谢各位的答复,我吸收了有用,有益的意见,谢谢各位
回复
8楼
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbnnnnnnnnnnnnnnnnnn
回复
9楼
人能直接接触的端头需接地,
回复
10楼
顶起来。
回复
11楼
要跨接的
回复