【求助】跌落保险垂直排列,为什么停电先上后下?
liliang0205
2009年11月07日 09:20:57
只看楼主

论文简介: 关于安装设计方案讨论一. 关于电梯与消防电梯的电线敷设的建议与案:A电梯控制的范围应由电梯控制厂家自身配备控制系统柜;B井道照明.插坐,机房照明应由消防电梯控制箱前端引来;C供给电梯的专用配电箱电线为YGV(4*16),电梯总电源是选用耐火电缆NH-YGV(4*25+1*16)方案1)建议消防电梯采用五线制(TN-S)或三相四线制(TT){从配电箱中接入人工接地极}或电梯采用TN-S是三相四线的一部分连接方法|(接地极应接入漏电保护之前|)。

论文简介:

关于安装设计方案讨论
一. 关于电梯与消防电梯的电线敷设的建议与案:
A电梯控制的范围应由电梯控制厂家自身配备控制系统柜;
B井道照明.插坐,机房照明应由消防电梯控制箱前端引来;
C供给电梯的专用配电箱电线为YGV(4*16),电梯总电源是选用耐火电缆NH-YGV(4*25+1*16)
方案1)建议消防电梯采用五线制(TN-S)或三相四线制(TT){从配电箱中接入人工接地极}或电梯采用TN-S是三相四线的一部分连接方法|(接地极应接入漏电保护之前|)。
注意负面分析:《临电安全技术规范》7.2电缆线路。7.2.1.需要三相四线配电线路,必须采用五芯电缆。根据安装图集要求消防系统的设计方案必须有当地消防主管部门的批准方可批准实施。
方案2)建议消防电梯控制箱按原设计方式敷设.电梯间及井道照明从消防电梯双电原前端引入。电梯控制箱安装把原设计N(零线)去掉、采用ABC相+PE线连结;应适当考虑后期光彩照明。
二.关于消防排风机控制箱建议案:
消防电缆是电机启动的重要环节,是通过消防中心指令实现动作原理、所以我们只认为给风机选匹配的380-420V电源即可、其它部分控制有消防安装部门实现自启的。
三.关于住宅分支箱:原其他楼号设计APZ分支箱.三个箱分别设在1层13层24层分别敷设钢管SC110分段敷设。
方案:建议住宅分支箱设在1楼或负1楼在电井内敷设.在标准层做防火套管电缆为明配。
四.关于住宅配电箱设计:
方案:1)用户配电箱根据设计规范进户线应选BV10平方.根据DZ47断路器的选择有关资料说明查找得知10平方导线应选择断原设计计费箱为C65N/2p 20A-40A其中个别用户箱开关分别为20A. 40A 。路器40-50A
2)用户分支箱选择不能限流
3)所有住宅照明配电箱应设置在进户门顺手一面,墙上装

SMXDGJS@163.COM

工程部马华堂
2010.7.20



附件名:20107181279452906348.zip

文件大小:30K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
liliang0205
2009年11月07日 22:04:34
2楼
:lol :L :L :L :L
回复
lingxuct
2009年11月08日 09:16:08
3楼
不知道“跌落保险垂直排列”,为什么违反正常安装方式?
回复
liliang0205
2009年11月15日 22:04:37
4楼

我也没有见过垂直安装的,可能还是有这种情侣吧,要不在很多的操作规程上面怎么都有这样一句呢。
看见了 就问问,不知道是不是因为第二相操作的时候怕电弧冲破保险上端,引起短路……
回复

相关推荐

APP内打开