2楼
复压闭锁低电压保护?
应该是复压闭锁低电流吧。
变压器的复压闭锁过电流保护:
复合电压启动元件是由一个滤过式负序电压继电器和一个低电压继电器组成。低电压继电器经负序电压继电器的常闭接点接于相间电压上,以保证保护装置在对称三相短路时可靠地动作,并能提高低电压继电器对三相短路的灵敏度。因为在发生三相短路开始瞬间将会短时出现负序电压,使负序电压继电器一定动作,待负序电压消失后,负序电压继电器返回,低电压继电器又接在相间电压上。若使低电压继电器返回,则要求变压器母线的残压必须大于继电器的返回电压。由于三相短路时,三相电压均降低,故低电压继电器仍处于动作状态,此时保护的工作情况即相当于低电压启动的过电流保护。
在继电保护中,复压包括低电压和负序电压,复压闭锁过电流保护主要用在变压器的后备保护或者变压器的进线保护中。为什么过流保护要加这个闭锁条件呢?主要是为了防止变压器过载的时候引起装置误动。变压器过载时,电压会降低,电流自然会升高,有可能达到过流定值,而过载的情况只会发生很短的时间,如果没有低电压闭锁条件,会引起变压器解列,所以为了保证供电的可靠性,加了低电压闭锁条件。负序电压闭锁条件主要是为了提高三相断短路的灵敏度,单相和两相短路时都会产生很大的负序电压,不用去考虑,而三相短路时,短路电流也是对称的,但在短路的瞬间,三相电压降低,会出现一定的负序值(6~9V)`,负序电压闭锁就是采用这个原理,在负序电压高于门槛时(可整定),可靠出口。综上,复压闭锁过电流的作用是为了防止变压器过载时的误动,提高三相短路故障时出口的灵敏度。在保护装置中,复压有两个定值,即低电压闭锁值和负序电压闭锁值,由用户自己整定。
回复
3楼
楼上解答详细,受益匪浅,谢谢!
回复
4楼
学习了,单位好多35kV的主变都是用了复压过流,一直没有仔细学习是什么逻辑关系。
谢谢!
回复
5楼
复合电压闭锁过电流保护,复合电压有低电压和负序电压之分,可以取变压器各侧电压,也可以支取本侧或对侧电压,可以根据保护的控制字整定。线路保护尤其低压线路保护也常用到这样的保护
回复
6楼
二楼的真是高手啊,解释的这么清楚
回复
7楼
与2楼观点不同,我是这样理解的:
1、当电流高于设定值,且正序电压低于设定值时,则判定为三相故障,启动
2、当电流高于设定值,且负序电压高于设定值时,则判定为不对称故障,启动
3、当电流高于设定值,且负序电压低于设定值时,正序电压高于设定值,则判定为过载,闭锁启动。
回复
8楼
学习了,谢谢
回复
9楼
支持!
回复
10楼
复杂了,我认为是电流闭锁,电压速断保护。:victory:
回复
11楼
应该是复压闭锁低电流!
回复