MNS低压电容柜360KVAR的容量,刀开关630/3P的,电容器我该报几个呢
sxnzsl2
sxnzsl2 Lv.2
2009年11月06日 10:44:12
只看楼主

360KVAR的容量,我能用BSMJ 40KVAR 9只,接触器用CJ19 63A 9只的吗高高手指点下:loveliness:[ 本帖最后由 sxnzsl2 于 2009-11-6 18:09 编辑 ]

360KVAR的容量,我能用BSMJ 40KVAR 9只,接触器用CJ19 63A 9只的吗
高高手指点下:loveliness:

[ 本帖最后由 sxnzsl2 于 2009-11-6 18:09 编辑 ]
wa.tclysys
2009年11月06日 14:23:27
2楼
楼主:应该是360kvar吧?
回复
shaofuqiang1958
2009年11月08日 08:22:09
3楼
可以,是360KVAR。
回复
ilfang
2009年11月08日 10:49:24
4楼
个人认为12路30KVAR比较好点,接触器用63A的。因为40KVAR的电容器额定电流就达57.74A了,再*1.43的话电流就是82.57A,这时接触器就得用CJ19-95的了,而且电流大了接头容易发热出故障。