请问各位前辈,变压器中性线接地,中性线应该怎么选?变压器容量是1600KVA,6/0.4KV.恳请指教!![ 本帖最后由 feiniao0003 于 2009-11-7 10:28 编辑 ]

请问各位前辈,变压器中性线接地,中性线应该怎么选?
变压器容量是1600KVA,6/0.4KV.
恳请指教!!

[ 本帖最后由 feiniao0003 于 2009-11-7 10:28 编辑 ]
免费打赏
红苹果
2009年11月05日 20:53:18
2楼
:lol
什么情况说清楚撒,什么变压器?
回复
feiniao0003
2009年11月07日 10:23:19
3楼
各位说说啊,真的解决不了,请赐教
回复
lesion
2009年11月07日 12:08:26
4楼
楼主要的是不是变压器中性点接地线的选择问题?
可以参考国家标准图集04DX101-1P32
如果是1600kVA的变压器则为:
VV    1*240mm2
铜母线  40*4mm2
裸铜绞线 1*150mm2
镀锌扁铁 80*5mm2
回复
feiniao0003
2009年11月07日 17:06:07
5楼
这种性线应该有个选择方法吧,能给说具体点吗
回复
supermanhe
2009年11月08日 18:40:43
6楼
你选100×8的热镀锌扁钢就可以了.详见建筑电气安装图集