刚接到一个混凝土仓库的墙面改造工程,要求把原混凝土墙面改造成金属幕墙。我们现在的思路是在原混凝土结构柱上打埋件,然后加龙骨挂金属墙板。不知道这样操作可否,做结构计算的时候要重新验算原有结构吗?需要注意些什么问题呢?请达人指点一二。
刚接到一个混凝土仓库的墙面改造工程,要求把原混凝土墙面改造成金属幕墙。我们现在的思路是在原混凝土结构柱上打埋件,然后加龙骨挂金属墙板。不知道这样操作可否,做结构计算的时候要重新验算原有结构吗?需要注意些什么问题呢?请达人指点一二。
2楼
从施工工艺上讲,我觉得基本应该按照幕墙要求布置埋件就行了。
回复
3楼
谢谢指点,的确已经按幕墙的做法进行中:handshake
回复
4楼
玻璃幕墙是指由支承结构体系与玻璃组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰结构。
幕墙结构要具备一定的独立性,一般与主体结构为弹性连接。也就说,他的荷载并不是均匀分布在主体结构上的(对整幅砼墙体而言,主框与主体连接点还是集中荷载),还是要做下原构件的复核为好。
回复
5楼
这个金属幕墙属于后加的荷载,如果面积比较大,应该复核一下原结构,尤其是基础。
回复