请教湿式自喷系统泄压问题
xiefy_1981
xiefy_1981 Lv.3
2005年06月23日 18:31:49
只看楼主

闭式湿式自喷系统的喷淋泵和报警阀组之间是一定要设泄压管吗?如果不是一定要设,那么系统工作压力多大的情况下才要设?我是新手,请教各位高人!

闭式湿式自喷系统的喷淋泵和报警阀组之间是一定要设泄压管吗?如果不是一定要设,那么系统工作压力多大的情况下才要设?我是新手,请教各位高人!
免费打赏
ldhcyx
2005年06月23日 19:51:23
2楼
泄压管? 是减压空板吧?
喷淋系统不用,压力高了也没什么关系

消火栓给水系统需要设置,保证消火栓压力不能超过0.5Mpa

如有消防方面的问题,可以加QQ 36690385 交流
回复
ldhcyx
2005年06月23日 19:52:28
3楼
消防给水系统必须设置超压泄水装置
保证系统压力不超过管网及阀门设备的压力
回复
xiefy_1981
2005年06月23日 20:06:15
4楼
我做的地下汽车库的给排水,消火栓系统的工作压力0.27MPa,要是选稳压减压型消火栓该怎么选?自喷系统工作压力才0.25MPa,该怎么选超压泄压阀?
回复
ldhcyx
2005年06月23日 20:30:55
5楼
0.27Mpa
不用选,什么都不用选。

正好保证压力
一般的消火栓就可以


自喷系统工作压力才0.25MPa,该怎么选超压泄压阀?

这个。。如果水泵的扬程高的,话,选用电动阀+电接点压力表
或者干脆装个超压泄水阀 就可以。
回复
xiefy_1981
2005年06月23日 22:02:01
6楼
系统工作压力最小多少采用选超压泄压阀啊?
详细解释一下超压泄压阀和超压泄水阀的区别好吗?
回复
pengjianliang
2005年06月24日 09:59:24
7楼
超压泄压阀和超压泄水阀的两者区别是排出的水量是不同的,前者排出的水是很少的,而后者是很多的,需接管道到水池或集水井。
回复
xiefy_1981
2005年06月25日 09:10:21
8楼
选用超压泄压阀和超压泄水阀的标准是什么,怎么选?普通的阀门是多大的管径选多大的阀门,这两种阀门是根据压力来选吗?
回复
成哥
2005年06月25日 11:39:32
9楼
正常得消火栓系统的工作压力一般的为1.0mpa,1.6mpa,这还需要减压????就是需要减压一般情况下在泵房进行减压设备的安装,一般情况下,在水泵出口的管路上要加减压阀,在减压阀后的旁通回水管上要设置安全阀,安全阀和减压阀的压力都是可调的。减压孔板可安装在管路上或者消火栓出口,现在的稳压减压消火栓都有成套的了,不需要楼主考虑那么多!!!
回复
msq1981
2005年06月25日 19:28:42
10楼
水泵出水管上的泄压,主要是保护水泵。消火栓系统的试压一般是1。6MPA,自喷一般是1。0MPA,当然主要看水泵的扬程定。管子和附件一般没问题,再说系统中还有一个地方有安全阀的。大家仔细找找,你肯定有设的^-^,而且你很有可能没个系统设了2个。它也可以解决管网超压的问题。
回复

相关推荐