关于高压柜一次静触头。
lihua_cy
lihua_cy Lv.2
2009年11月04日 07:58:31
只看楼主

请问在高压柜(比如说KYN28)中:同种电流等级(比如说630A)的一次静触头规格大小有好多种,有什么区别?请高人指点。

请问在高压柜(比如说KYN28)中:同种电流等级(比如说630A)的一次静触头规格大小有好多种,有什么区别?
请高人指点。
chjs001
2009年11月05日 22:43:48
2楼
这个看看触头的触头厂家的 一些说明吧
现在630的很多也用在1250上呢
回复
hpdqctbj
2009年11月06日 13:49:47
3楼
是各开关厂家的关系。:)

估计都想与众不同。:lol
回复
cz13306196492
2009年11月06日 13:54:37
4楼
大同小异,根据所配的断路器来选择
回复
hwc_wy
2009年11月07日 15:17:46
5楼
是的,厂家不同触片厚度和处理方式也略有差异,一般的看下上下限范围和实际应用系统的具体情况而定偏上还是下
回复
gike
2009年11月07日 16:18:36
6楼
真空断路器的梅花触头630A的就一种规格呀,相应的静触头直径为35mm,标准的呀。倒是大电流的有区别
回复
达人赵强
2009年12月19日 12:21:24
7楼
真空断路器的梅花触头630A的就一种规格呀,相应的静触头直径为35mm,标准的呀。
回复
qaz8
2010年01月03日 20:15:29
8楼
hao xiang hai ypu 1250de
回复
达人赵强
2010年01月04日 15:57:51
9楼
大电流的有区别
回复
heagctvd4vs7
2010年01月06日 10:07:42
10楼


这只是有些断路器厂家的标准,我见识过许多厂家630A配49的,你能说它不标准?!
回复
hwc_wy
2010年01月07日 13:49:46
11楼
630~1250的是有49的,这个630是个线,VD4的1250的还是用35的静触头
回复

相关推荐

APP内打开