在框支剪力墙结构中二层顶为转换层,特殊构件定义中,二层平面已经定义了转换梁和框支柱。一层平面还用再定义框支柱吗?两种都算过,配筋有差距
在框支剪力墙结构中二层顶为转换层,特殊构件定义中,二层平面已经定义了转换梁和框支柱。一层平面还用再定义框支柱吗?
两种都算过,配筋有差距
2楼
根据你提出的具体问题,两层的转换层,肯定应该定义框支柱。
回复
3楼
这是肯定的,想想也是下面的更重要
回复
4楼
都要定义的。但不知道地下室部分的是否还需要定义。
回复
5楼
我是考虑二层内力已经放大。传到一层,在一层定义框支柱会不会再一次放大一层,重复了。
回复
6楼
那不会,程序按每层的地震剪力进行调整,WZQ.out中有输出,放大的是框支柱内力,不是地震层剪力。
回复
7楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
8楼
顶楼上的,我觉得6楼说的有道理
回复
9楼
二层以下都要定义框支柱:)