一校区,室外消防用水量25L/s,室内15L/s。因市政管网只有一路,水压0.15Mpa。且甲方想从校区边的河水取水供消防,生活水由市政管网提供。最高建筑5层。小弟设计的方案:生活水采用变频供水,并于最高一幢建筑物上设一18T消防水箱,水箱水由生活水提供,浮球阀控制。在河边设一消防泵房,增压后管网在校区内成环。并在环网上接若干室外消火栓;各单体从环网引入室内消防管网。屋顶消防水箱接入整个消防管网,形成临时高压系统。
问题:1、河边消防取水应注意哪些问题?2、消防泵流量是不是应该考虑室内外消防总用水量。
2楼
1,水箱过大,保证10分钟水量即可,9吨够了,可选12吨.
2,你的方案是消防独立成一系统,如果小河不是很远,消防可以和生活合用管网.消火栓设在市政管网上.
回复
3楼
但市政给水只有一路,而校区内的室外消防用水量已经25L/s了,要求2路进水啊。而校方坚决要求不设消防水池。
回复
4楼
看来你的泵房投资还有引入管的施工也不是一个省钱的工程.
回复
5楼
另外,屋顶消防水箱是由市政给水的,而消火栓管网是河水,在水箱处的进水如何做好防污回流?
回复
6楼
1.根据规范必须设室内消防水池,供应室内消火栓.消防水池应满足全部消防用水量(室内部分).
2.室外消火栓可以从河道取水,在校区内设置吸水井;设置吸水井必须注意:a吸水井保护半径满足规范要求;b吸水井处应设相应防洪措施;c必须有河务部门的资料.
回复
7楼
我遇到同样问题,在水电站厂房里,我想利用尾水作为消防取水点,不再设置水箱或只设10min水箱,如何?"myheart"有好的解决方案吗?我的QQ4110120292,加我,帮助!
回复
8楼
这么麻烦,水电站厂房消防也要这样?
回复
9楼
6楼能给我出个注意
回复
10楼
最高建筑五层,为多层建筑。可以不设消防水池,设屋顶消防水箱就可以了(按建规的条文解释,多层建筑室内消火栓仅做初期灭火用),至于室外消火栓,没必要做泵房从河道取水,消火栓设在市政管网上。虽然没有两路进水,但是市政管网停水时消防车可以直接从河道取水(如果距离满足要求),所以再在河道旁设一消防车取水点。问题就解决了。
楼主的方案,感觉是把河道当成了一个消防水池,并且也没有搞清楚室外消火栓的作用(供消防车取水)。
回复
11楼
多谢大家的热心!
6楼的朋友,你提出的方案的确也是一套思路,但我没见过在区内布置吸水井,有没有成型的设计图纸,发给我参考参考,QQ:22284414
另:10楼的朋友,你说的“最高建筑五层,为多层建筑。可以不设消防水池”,我从来没翻见过这条规范或条文说明,还是阁下您的经验啊?至于你说的消防车直接从河道吸水,我也想过。但因校区是宽200m左右,长700m多的形状,且长边与河道平行,消防车取水似乎不能满足距离的要求吧!因此,我才想出上述方案,肯定存在很多漏洞和不足,希望大家不吝赐教!