我刚弄的配电箱,大家给点建议啊!
zhangyan45123
2009年11月03日 09:54:36
来自于工地图片
只看楼主

IMG_0079.JPG

免费打赏
zhangyan45123
2009年11月06日 11:02:48
12楼
每个开关时两条线呀,有人看花眼了!:lol
回复
zlj5165
2009年11月07日 10:43:14
13楼
连个走线槽啊没的,线也歪来歪去的,这工艺不行啊。
回复
liruxue001
2009年11月07日 21:37:11
14楼
确实,只能算一个临时用电计量箱。
回复
jj1979
2009年11月08日 11:34:07
15楼
如果走暗线效果会更好一些,非常感谢楼主的无私奉献精神
回复
wxiuhe131
2009年11月09日 00:26:48
16楼
楼主能做到这样算是不错了,这毕竟不是产品,这样认真也是难能可贵了。
回复
石大头
2009年11月09日 01:19:38
17楼
这样的电表箱子,搁在哪家供电的计量部门都不会验收的!
回复
lfz_dss
2009年11月09日 11:17:24
18楼
如果楼主是业务爱好搞的,还算不错;如果是本职业的,那就太雷人了。。。。。
回复
dongfengwuji
2009年11月09日 15:25:36
19楼
做着玩可以,完全不符合标准要求。
回复
红苹果
2009年11月09日 20:50:08
20楼
:Q
四个字形容 -------- 目不忍睹
回复
sulo
2009年11月09日 22:17:27
21楼
今天有点忙,下次有时间再来点评吧!
回复

相关推荐