我刚弄的配电箱,大家给点建议啊!
zhangyan45123
2009年11月03日 09:54:36
来自于工地图片
只看楼主

IMG_0079.JPG

免费打赏
qxy6404
2009年11月09日 23:57:08
22楼
你做的配电箱是个业余功课。
1、电缆的进线端的没有进行处理,没有使用电缆首套,没有压接接线鼻。电缆进线比较另类。没有护口。
2、电缆的相序没有分清。
3、电表、空开安装不规整。(不知道负载是什么,如果是插座空开应漏电开关)。
4、没有线路图,有两路没有经过电表,不易分别。
5、没有回路标识牌。
回复
bxg3335
2009年11月10日 11:25:17
23楼
我想说: 。。。。。。。。。 难以想象
回复
ddh1972
2009年11月10日 15:24:13
24楼
临时用着还凑合,如果永久用的话,赶紧换了吧
回复
zy-33
2009年11月11日 21:58:59
25楼
一个字·············丑。
回复
mbb0525
2009年11月12日 12:45:36
26楼
布局不合理,电度表应加熔断器,便于维修
回复
h80869081
2009年11月12日 15:50:03
27楼
箱体怎么没接地呢,箱面接地用的硬线,电源与负荷线怎么都从侧面进,电缆进箱后就应该做电缆头,照明用电零线很重要,零线端子板不合格,那能分股压接危险
回复
yzk840111
2009年11月12日 16:38:38
28楼
lfasldj fasd fasdl fasf
回复
jhj909
2009年11月13日 08:39:26
29楼
呵呵
今天怎么看不清楚图片呀!:) :time:
回复
wuyong-005
2009年11月13日 17:01:28
30楼
马马虎虎 线走的不好 :)
回复
xiaohu19860304
2009年11月14日 11:20:34
31楼
总开有必要做成四匹开关,如果三负荷分配不均的情况下N线有可能带电,在检修时又不能被断开,有可能会有触电感。走线及不美观,总进线位置线选择也不是很合理。
请指教:handshake