22楼
你做的配电箱是个业余功课。
1、电缆的进线端的没有进行处理,没有使用电缆首套,没有压接接线鼻。电缆进线比较另类。没有护口。
2、电缆的相序没有分清。
3、电表、空开安装不规整。(不知道负载是什么,如果是插座空开应漏电开关)。
4、没有线路图,有两路没有经过电表,不易分别。
5、没有回路标识牌。
回复
23楼
我想说: 。。。。。。。。。 难以想象
回复
24楼
临时用着还凑合,如果永久用的话,赶紧换了吧
回复
25楼
一个字·············丑。
回复
26楼
布局不合理,电度表应加熔断器,便于维修
回复
27楼
箱体怎么没接地呢,箱面接地用的硬线,电源与负荷线怎么都从侧面进,电缆进箱后就应该做电缆头,照明用电零线很重要,零线端子板不合格,那能分股压接危险
回复
28楼
lfasldj fasd fasdl fasf
回复
29楼
呵呵
今天怎么看不清楚图片呀!:) :time:
回复
30楼
马马虎虎 线走的不好 :)
回复
31楼
总开有必要做成四匹开关,如果三负荷分配不均的情况下N线有可能带电,在检修时又不能被断开,有可能会有触电感。走线及不美观,总进线位置线选择也不是很合理。
请指教:handshake
回复