我刚弄的配电箱,大家给点建议啊!
zhangyan45123
2009年11月03日 09:54:36
来自于工地图片
只看楼主

IMG_0079.JPG

免费打赏
lingxuct
2009年11月03日 10:48:24
2楼
下部接线有点乱,电缆进线位置很特别,总开关下桩头7根线是如何接到一个接线柱上的?
8路出线都从一个孔里走?
回复
jszhouquan
2009年11月03日 11:15:37
3楼
开关箱选型有些大,出线有些乱。
回复
lianhelh
2009年11月03日 11:18:39
4楼
你这是临时的吗,箱内配线两种方式,暗配和明配线槽配线,你为什么不用塑料线槽呢?
回复
hero_2008
2009年11月03日 15:46:14
5楼

专家真会找毛病:handshake 高!
电源总开关应该要使用四级电源总开关吧?分级开关不带漏电?
回复
zhangyan45123
2009年11月04日 11:55:53
6楼
每个开关控制一个房间,是办公室,室内的配电盘上装了带漏电的,这里还需要装嘛?
回复
gzw2
2009年11月04日 19:39:01
7楼

请问为啥要用四极开关
回复
一指慢
2009年11月04日 21:50:38
8楼
1、上部电表的接线还可进一步整理一下。
2、总电源开关设在右侧,电缆进线就能整洁一些。
3、分开关预留线处理不当。
回复
wpl.1988
2009年11月04日 23:30:31
9楼
比我做的还差一点
回复
poplar.sun
2009年11月05日 01:12:42
10楼

9路分开关,每相3条线。
回复
tianzhuwuye
2009年11月06日 10:37:40
11楼
分级开关不带漏电.。出线有些乱。你为什么不用塑料线槽呢?
回复