2楼
下部接线有点乱,电缆进线位置很特别,总开关下桩头7根线是如何接到一个接线柱上的?
8路出线都从一个孔里走?
回复
3楼
开关箱选型有些大,出线有些乱。
回复
4楼
你这是临时的吗,箱内配线两种方式,暗配和明配线槽配线,你为什么不用塑料线槽呢?
回复
5楼
专家真会找毛病:handshake 高!
电源总开关应该要使用四级电源总开关吧?分级开关不带漏电?
回复
6楼
每个开关控制一个房间,是办公室,室内的配电盘上装了带漏电的,这里还需要装嘛?
回复
7楼
请问为啥要用四极开关
回复
8楼
1、上部电表的接线还可进一步整理一下。
2、总电源开关设在右侧,电缆进线就能整洁一些。
3、分开关预留线处理不当。
回复
9楼
比我做的还差一点
回复
10楼
9路分开关,每相3条线。
回复
11楼
分级开关不带漏电.。出线有些乱。你为什么不用塑料线槽呢?
回复