2楼
冷冻水是先制冷机组然后经过泵组:lol
回复
3楼
:lol :hug: :) :victory:
回复
4楼
实在是看不懂楼主想问的问题是什么?
回复
5楼
两种都有
水泵过后冷冻机,冷冻机承压高。但是水在冷冻机里不容易汽化。
水泵在冷冻机后,水容易汽化,但是承压低。
还有些其他的好处和不好处
看不同系统设计
回复
6楼
顶楼上的说法:handshake
回复
7楼
感谢!非常感谢!:lol
回复
8楼
水泵在冷机之前,可以避免水泵温升导致的冷冻水温度升高,但会产生上述问题,如果系统压力较高,建议搁在冷机的出口
回复
9楼
主要看系统,没有一定要怎样安装
回复
10楼
水泵过后冷冻机,冷冻机承压高。但是水在冷冻机里不容易汽化。
水泵在冷冻机后,水容易汽化,但是承压低。
还有些其他的好处和不好处
看不同系统设计 。
:time:
回复
11楼
我想他是要问冰水泵是安装在冰机的出水端,还是在进水端?
我想应该以保护主要设备为原则(冰机),应该尽量安装在进水端。
回复