冷冻水是先经过制冷机组还是先经过泵组?
whb8321095
whb8321095 Lv.3
2009年11月02日 17:14:44
来自于中央空调
只看楼主

冷冻水是先经过制冷机组还是先经过泵组?

冷冻水是先经过制冷机组还是先经过泵组?
wenqiang2000
2009年11月03日 10:17:41
2楼
冷冻水是先制冷机组然后经过泵组:lol
回复
lydandy
2009年11月03日 10:51:04
3楼
:lol :hug: :) :victory:
回复
waj
2009年11月04日 10:25:22
4楼
实在是看不懂楼主想问的问题是什么?
回复
zxlahtc1
2009年11月05日 13:12:20
5楼
两种都有
水泵过后冷冻机,冷冻机承压高。但是水在冷冻机里不容易汽化。
水泵在冷冻机后,水容易汽化,但是承压低。
还有些其他的好处和不好处
看不同系统设计
回复
snail_yin
2009年11月05日 13:49:02
6楼
顶楼上的说法:handshake
回复
whb8321095
2009年11月05日 16:23:27
7楼
感谢!非常感谢!:lol
回复
tjuhxiao
2009年11月12日 19:38:32
8楼

水泵在冷机之前,可以避免水泵温升导致的冷冻水温度升高,但会产生上述问题,如果系统压力较高,建议搁在冷机的出口
回复
maoxinqing
2009年11月14日 17:19:55
9楼
主要看系统,没有一定要怎样安装
回复
wsw947
2009年11月14日 22:55:23
10楼
水泵过后冷冻机,冷冻机承压高。但是水在冷冻机里不容易汽化。
水泵在冷冻机后,水容易汽化,但是承压低。
还有些其他的好处和不好处
看不同系统设计 。
:time:
回复
jz031013
2009年11月15日 01:51:09
11楼
我想他是要问冰水泵是安装在冰机的出水端,还是在进水端?

我想应该以保护主要设备为原则(冰机),应该尽量安装在进水端。
回复

相关推荐

APP内打开