冷冻水是先经过制冷机组还是先经过泵组?
whb8321095
whb8321095 Lv.3
2009年11月02日 17:14:44
来自于中央空调
只看楼主

冷冻水是先经过制冷机组还是先经过泵组?

冷冻水是先经过制冷机组还是先经过泵组?
免费打赏
wangguo1199
2009年11月16日 13:03:46
12楼
长知识了:victory: :lol :handshake
回复
bakelulu
2009年11月16日 14:50:03
13楼
请哪位把除了压力以为的因素也给讲解一下
回复
sun963207
2009年11月16日 14:57:22
14楼
主要看系统的高度。
先过冷机再过水泵,冷机的承压小,可减小有利于设备运行磨损,缺点是,由于水泵的温升,出水温度会提高,末端设备运行工况不好控制。

实际上,水泵前置还是后置,使用中差别不大。主要是从冷机承压考虑。
回复
hvac_wh
2009年11月18日 15:47:50
15楼
主要考虑设备承压及是否导致水泵吸入口汽化。冷冻水先过水泵,后经冷冻机,冷冻机承压高。冷冻水先过冷冻机,后经水泵,水泵吸入口易汽化。对于多层系统,一般先过水泵,后经冷冻机。对于高层建筑,可以采用先过冷冻机,后经水泵
回复
scamprabbit
2009年12月05日 17:36:57
16楼
水泵在冷冻机前,机组承压高,这还是保护机组?
回复
li3617
2009年12月11日 20:51:40
17楼
两种都有
水泵过后冷冻机,冷冻机承压高。但是水在冷冻机里不容易汽化。
水泵在冷冻机后,水容易汽化,但是承压低。
还有些其他的好处和不好处
看不同系统设计
回复
zhaoyongxing
2009年12月13日 21:28:09
18楼
两种方式都可以,如果冷冻水经泵组再进冷水机组要考虑机组设计承压,水静压比较大水泵宜安装在冷水机组出水侧
回复
shmiller
2009年12月17日 22:17:07
19楼
没看明白,你想问什么::o
回复
nanhaishz
2009年12月18日 17:31:16
20楼
主要是承压问题
回复