12楼
长知识了:victory: :lol :handshake
回复
13楼
请哪位把除了压力以为的因素也给讲解一下
回复
14楼
主要看系统的高度。
先过冷机再过水泵,冷机的承压小,可减小有利于设备运行磨损,缺点是,由于水泵的温升,出水温度会提高,末端设备运行工况不好控制。
实际上,水泵前置还是后置,使用中差别不大。主要是从冷机承压考虑。
回复
15楼
主要考虑设备承压及是否导致水泵吸入口汽化。冷冻水先过水泵,后经冷冻机,冷冻机承压高。冷冻水先过冷冻机,后经水泵,水泵吸入口易汽化。对于多层系统,一般先过水泵,后经冷冻机。对于高层建筑,可以采用先过冷冻机,后经水泵
回复
16楼
水泵在冷冻机前,机组承压高,这还是保护机组?
回复
17楼
两种都有
水泵过后冷冻机,冷冻机承压高。但是水在冷冻机里不容易汽化。
水泵在冷冻机后,水容易汽化,但是承压低。
还有些其他的好处和不好处
看不同系统设计
回复
18楼
两种方式都可以,如果冷冻水经泵组再进冷水机组要考虑机组设计承压,水静压比较大水泵宜安装在冷水机组出水侧
回复
19楼
没看明白,你想问什么::o
回复
20楼
主要是承压问题
回复