最近几年,供热管道上总有几个波纹补偿器因腐蚀而漏水,有的用了仅仅一年。分析是地下水(沿海地区)氯离子含量过高造成的,可有的补偿器在地下水位以上,是什么原因就不好解释了。
最近几年,供热管道上总有几个波纹补偿器因腐蚀而漏水,有的用了仅仅一年。分析是地下水(沿海地区)氯离子含量过高造成的,
可有的补偿器在地下水位以上,是什么原因就不好解释了。
2楼
再传一张图片
回复
3楼
土壤里的氯是以离子形式存在,不一定要在地下水里才有。土壤里还有氯离子时一样可以破坏不锈钢波纹管补偿器
回复
4楼
很简单,土壤本身具有强腐蚀性,与地下水的腐蚀性无关。
回复
5楼
搞个外层密封如何?
回复
6楼
因为补偿器使用时是活动的,外面不好密封。
回复
7楼
做个套筒把补偿器与土壤隔离起来
回复
8楼
我们用的都是套筒补偿器,外面加保护套管,很少出现这个问题!
回复
9楼
做个井,定期进行检查,外层保温,井内排水要良好,系统内控一下水中氯离子的含量
回复
10楼
照片看出腐蚀的很厉害,连炭钢件都腐蚀了。
建议不锈钢补偿器设在检查井内,经常维护,排除积水。
直埋采用套筒形式的补偿器为好。
回复
11楼
做个井吧
回复