18层的住宅楼底三层是群房做商业用,二楼有厨房,在排烟时原系统考虑住宅因素引风管沿地下走至远处排放,但实际上排烟效果不完全,怎样解决?
18层的住宅楼底三层是群房做商业用,二楼有厨房,在排烟时原系统考虑住宅因素引风管沿地下走
至远处排放,但实际上排烟效果不完全,怎样解决?
2楼
取消餐饮是上策;
两级处理后高层排放是中策;
三级处理低层排放是下策;
走地沟然后出地面是下下策。
回复
3楼
烟比空气清,一般环保部门都是要求设油烟处理设备处理后高空排放,偶尔也会同意达标后在裙房排放!
回复
4楼
房外排通风管道,管道加空气处理设备,直接走群楼顶部排出!
另外注意安装位置
回复
5楼
这样可不可以呢?加长末端风管或在风管末端加设排烟机,增强动力,各为认为可行否?
回复
6楼
如果风管太长,风管施工不好,漏风厉害,影响排油烟效果。
回复
7楼
如果真的要也只有向顶楼排除!可以做一个静电油烟净化器!!如果距离太远的话可以考虑2太风柜排放!
回复
8楼
风机小吗
回复
9楼
上排基本能解决油烟的排放,前提肯定要达到排放标准,如噪声大,加做消音处理。
回复
10楼
如果商业门面要做餐饮,但是又不想高空排放,有没有其他的办法?
回复
11楼
首先要看排烟效果不理想是什么原因,因为走地下是否气流受阻,使风机流量变小(偏离工作点)还是本声吸气罩的设计问题,设计计算是尺寸偏小
回复