一层喷淋要设喷淋泵吗?喷淋水取自市政主管网DN600,压力0.28MPA,先谢谢了!
一层喷淋要设喷淋泵吗?喷淋水取自市政主管网DN600,压力0.28MPA,先谢谢了!
2楼
要加设 还要做个喷淋的水池
回复
3楼
我觉得用市政自来水直接供喷淋是可以的,但就怕消防部门有意见。
回复
4楼
市政自来水的压力不够,
回复
5楼
按喷规10。1。1用市政给水供自动喷淋用水,先按这样设计,报了不行在说吧。
回复
6楼
一层,28米水压,为什么不够啊?
回复
7楼
谢谢楼上的各位!
先报消防看看能通过不,不行再说。
另再请教:一层喷淋面积3500平方,设成两个分区,从建筑设计防火规范第8.6。3.2条看水箱最大设18立方即可(含室内消防用水),这样房顶设3个6立方的水箱可以满足要求,对于喷淋每个分区的进水管为DN150,那水箱的出水立管应为多少?
回复
8楼
喷淋的流量市政管网能够保证吗?
回复
9楼
如果市政压力够,而且室外给水管网流量满足喷淋流量,完全可不设
回复
10楼
大家说话需要负责任的,那个消防局愿意让你直接利用市政的压力来作室内的喷淋而免去消防泵的,就是市政有条件环网供水,容许直接从外网抽水,也不能免去消防水泵的,消防时,考虑的是管网的最不利的压力,
楼主的室外28米水,估算只能满足支管部分的压力,你的主干管没有压力损失吗.
泵建议还是要设置的,如果地方规范可以不用设置消防水池,那么可以不设置.
回复
11楼
当地消防部门的审批一件很重要
回复