急呀!请教:一层喷淋要设喷淋泵吗?
ssfeng
ssfeng Lv.2
2005年06月22日 00:03:55
只看楼主

一层喷淋要设喷淋泵吗?喷淋水取自市政主管网DN600,压力0.28MPA,先谢谢了!

一层喷淋要设喷淋泵吗?喷淋水取自市政主管网DN600,压力0.28MPA,先谢谢了!
免费打赏
xiefy_1981
2005年06月23日 19:04:18
12楼
市政供水能保证连续不断吗?不能保证怎么能不设消防水池
回复
水84
2005年06月23日 19:09:34
13楼
回复
ldhcyx
2005年06月23日 19:40:25
14楼
够了!
只要当地消防主管部门没意见就可以
市政给水如果是直接接的市政给水管道。小区内无生活给水系统的话就能保证系统末端压力大于0.05MPa
另市政给水系统为城市最稳定的消防水源
如有相关问题:请加QQ:36690385 交流
回复
pengjianliang
2005年06月24日 10:20:59
15楼
按规范肯定是要设的,不过具体问题具体分析吧,按理是够的,只要当地消防主管部门没意见就可以的。
回复
ydh1981
2005年06月26日 22:02:02
16楼


常高压可以不考虑消防水泵
楼主的话就是说自己的系统是临时高压了(做了高位消防水箱),也就是要做消防泵了
自己给自己卖了,你
回复
ssfeng
2005年06月29日 16:14:39
17楼
越作越晕了,以前6+1只设室内消防栓不用设水箱,现在必须要水箱了。
常高压??多少算常高压?对于一层的喷淋28米不够?
消防批下来了,要水泵+水池,不解,但要照办。在消防上以后还是保守点好。
回复
mage780705
2005年06月29日 16:17:44
18楼
先报吧,如果消防据说压力不够在加,唉,估计要加,加的话还要作消防水池。
回复
zihao
2005年06月29日 16:26:16
19楼
若室外市政给水管网接至两处不同的水源,且满足喷淋的压力要求,可不设加压系统,我个人认为仍需根据建筑类别在屋顶设置消防水箱.
回复

相关推荐