供暖问题
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2005年06月21日 21:26:42
来自于采暖供热
只看楼主

有一小区,有散热器供暖,有地板辐射供暖,散热器供暖又分高低区,一次水温为80度/60度,散热器水温亦为80度/60度,请问若无换热站,高区室内也未考虑“高直连”方式,该小区供暖方式如何考虑,地板辐射供暖采用混水泵方式是否可行,高层供暖供水加压,回水设置压力调节器是否可行?压力调节器如何确定?生产厂家?

有一小区,有散热器供暖,有地板辐射供暖,散热器供暖又分高低区,一次水温为80度/60度,散热器水温亦为80度/60度,请问若无换热站,高区室内也未考虑“高直连”方式,该小区供暖方式如何考虑,地板辐射供暖采用混水泵方式是否可行,高层供暖供水加压,回水设置压力调节器是否可行?压力调节器如何确定?生产厂家?
免费打赏
xhf8080
2005年06月22日 08:30:21
2楼
地板辐射供暖采用混水泵方式不可行。散热器采暖和地板辐射采暖必须分为2个系统,更要强调的是卫生间和厨房因为积水的原因不能设置地板辐射采暖形式,以防电击。
回复
wengaogong
2008年08月26日 18:03:54
3楼
不是把 卫生间和厨房不设置地板辐射 怎么弄 在单另加散热器?
回复
flier_01
2008年08月26日 19:51:00
4楼
1、高层供暖供水加压,回水设置压力调节器的做法
该做法没有听说过
建议要么加设高区换热站
要么采用高层直连技术
2、卫生间和厨房可以设置地板辐射采暖
很多游泳馆还采用地暖呢
不过,卫生间和厨房由于设备多
可铺设面积小
往往地暖散热量不够
必要时建议考虑让电专业预留电负荷采暖
回复
flier_01
2008年08月26日 19:53:13
5楼
混水方式原则上是可以的
但是总是感觉不可靠
哪位作过混水泵混水供暖
谈一谈
回复