在计算小区柴油发电机容量的时候,是否是将所有消防负荷的容量进行叠加计算?
在计算小区柴油发电机容量的时候,是否是将所有消防负荷的容量进行叠加计算?
12楼
给知音加分
回复
13楼
我觉得这种说法有点错
一栋楼(住宅)基本一层算一个防火分区,大一点的底下车库还分了几个防火分区,可以想象这样算发电机组的话,简直小得可怜。
应该按消防负荷最大的一座建筑物进行计算吧
回复
14楼
如果小区很大,得考虑柴发的供电距离啊,还是叫甲方弄双10KV吧。
回复
15楼
请你仔细翻阅《建规》中水暖的有关论述,你对于火灾发生点将有新的认识。
当有规范规定时,就不必按照感觉办事。
回复
16楼
还是保守一点好呀!你计算大一点是不会有问题的,小了可就不行了!好像民规上有!看看规范吧
回复
17楼
我水暖电都做的,水暖部分的规范我还是比较熟悉的。
大鼻兄,我想是因为你的话说的不够详细导致我误解了。
你是意思应该是“按照最严重的防火分区发生火灾时,所有投入运行的消防设备的负荷进行计算”
但是就住宅而言,最严重的防火分区发生火灾时,几乎所有的消防设备都要投入运行;
而其他性质的建筑消防设备可能就不是同时运行了,比如每层都有机械排烟的办公楼(火灾时,只有着火层的排烟风机开启,其他层的风机负荷就可以不用计算了)。
大鼻兄的说法还是更科学,I服了YOU了!
回复
18楼
但也应该考虑火灾的蔓延,只按一个防火分区考虑,一旦火灾扩大,机组容量和电缆会不够;
按2~3个防火分区算负荷,会比较可靠!!!
回复