在计算小区柴油发电机容量的时候,是否是将所有消防负荷的容量进行叠加计算?
在计算小区柴油发电机容量的时候,是否是将所有消防负荷的容量进行叠加计算?
2楼
按照一个最严重的防火分区发生火灾计算。
回复
3楼
柴油发电机容量应该按照所有消防设备容量计算,再考虑一个系数。
回复
4楼
多个消防分区,就按最严重的算?
什么地方有这样说呀?
回复
5楼
电气规范无规定。请参照防排烟或消火栓系统的设计规范。
回复
6楼
但是防排烟或消火栓系统的规范并不能知道电气专业的设计啊,疑惑中......
回复
7楼
那你就直接把小区消防负荷全部相加吧,何必来此询问??
回复
8楼
那有柴油发电机的容量就会很大,我是想问问是否有规范或者设计手册上提到这个方面的内容。
回复
9楼
就是打个需要系数,至少满足一个消防负荷最多的分区的要求呗;住宅小区嘛,我觉得就得至少是个能满足消防负荷最多的一栋楼的容量
回复
10楼
2楼的意见显而易见是对的
回复
11楼
2楼的意见显而易见是对的 ,建规中民用建筑2.5万人以下小区或建筑群均按一次火灾考虑
回复