我设计的底下车库和制冷站的通风与排烟系统,我使用合用一个风机,一套风管,一套风口,可以吗?若按通风设计,如何保证排烟防火?谢谢
我设计的底下车库和制冷站的通风与排烟系统,我使用合用一个风机,一套风管,一套风口,可以吗?若按通风设计,如何保证排烟防火?谢谢
2楼
是否是同一个防火分区?一般车库和设备用房是不同防火分区.制冷站一般不考虑排烟,只考虑通风,有时候也会考虑冷媒泄露后得事故通风!
回复
3楼
地下室制冷站要考虑排烟和排风,两个系统可以合用。
回复
4楼
可以合用,采用加设防火阀的办法。防火阀与消防中心连锁,失火关闭
回复
5楼
最好不要合用一个风机,一套系统,因为使用时间不一样,夏季制冷站通风机需常开,但汽车库的通风机就不一定是常开的,合用一台风机控制不方便。这样制冷站单独设进排风,进风用竖井,排风可直接用风机排入汽车库,穿防火墙处加防火阀。
另外我记得好像《2003技术措施》上讲制冷站要单独设进排风系统的。
回复