请问我泵房DN150里面的管道 需要固定到砖墙上面 请问用膨胀螺栓可以吗?如果不可以 应该怎么解决呢 谢谢?
请问我泵房DN150里面的管道 需要固定到砖墙上面 请问用膨胀螺栓可以吗?
如果不可以 应该怎么解决呢 谢谢?
22楼
如果是空心砖,那肯定不行。即使是实心粘土砖墙,150的管道也不宜砖墙用膨胀螺栓固定,建议参考04S402中支架做法
回复
23楼
应该是不可以的,因为砖墙的受力后,经常拉扯会松动的。
回复
24楼
支持18楼的建议:handshake
回复
25楼
本来我以为是行的,看了楼上各位的帖子,现在感觉也不行了,150的管子有点大了,小管径的我觉得可以用胀栓
回复
26楼
个人认为在砖墙上使用膨胀螺栓不太合适。因为膨胀螺栓在砖墙上的固定并不十分可靠,如果载荷有较大震动,可能发生松脱,安装在混泥土中(C13-15)的受力强度是在砖体中的五倍。 如果管道有震动或者管道过长重量过大,膨胀螺栓固定肯定不如在楼板上安装减震支吊架效果好。当然了,高度不是很高也有空余空间的话,做支墩也可以的
回复
27楼
DN150管道比较重,还是用支脚比较好。或者屋面打型钢吊架
回复
28楼
用膨胀螺栓应该是不行的
回复
29楼
好好学习、、:P
回复
30楼
同意四楼的,另外如果空间足够的话也可以考虑做支架,这样最牢固
回复
31楼
比较同意这个意见
回复