如题,在进行热网调节的时候,是同时调节供回水两上阀门的开度还是仅需调节供水或回水的阀门开度呢??为什么??

如题,在进行热网调节的时候,是同时调节供回水两上阀门的开度还是仅需调节供水或回水的阀门开度呢??为什么??
fine_2009
2009年10月30日 10:09:03
2楼
一般习惯是调节装置设在回水,但也不是全部这样,所以总的来讲,调供水阀门还是回水阀门都可以,以调节回水居多。
回复
scz5568
2009年10月31日 17:35:56
3楼
都可以,有的时间不好调节,两个阀门配合调节效果更好。
回复
daochuzhuanzhuan
2009年10月31日 19:56:41
4楼
都可以,有的阀门开关闭几次后就不好调节,两个阀门配合调节效果更好。
回复
mdjxhgrmpq
2009年10月31日 22:09:01
5楼
如果在热力站里拉大供回水压差,调节供水阀门好些 ,如果对单个用户来说,一般调节回水阀门。