佛山水务供水管网管材水表阀门材料及节点做法大样图 相关资料详见:佛山水务供水管网管材水表阀门材料及节点做法大样图 一:说明 1、管线不得穿越高速公路、铁路。管道如需穿越市政道路时,可根据现场情况优化管线设置。被高速公路、铁路、市政路分隔的区域,设计单位可根据建设单位提供的既有市政管线图设置总表监控或接驳其他监控总表。 2、管线管径需视水表数量、现状表径而定且考虑未来5年用水计划,管径除DN200以上(包括DN200)外暂不需要考虑扩大管径,其余管径设计时需比原来至少扩大一个等级。其中:8个DN15-DN25水表以下的管线管径为DN50,9个DN15-DN25水表以上的管线管径为DN80,管线末端的管径最低为DN50。
佛山水务供水管网管材水表阀门材料及节点做法大样图
相关资料详见:佛山水务供水管网管材水表阀门材料及节点做法大样图
一:说明
1、管线不得穿越高速公路、铁路。(循环水时,19个水表(含19个)以下的管线管径为DN50,20个水表(含20个水表)以上的管线管径为DN80)
4、现场环境允许的情况下,设计管线时尽量考虑循环供水。
5、拆除非混凝土路面,需标注该路面的材质,开挖尺寸。
6、遇到农民公寓时,需了解该建筑物供水模式,首层有位置的情况下,水表组均迁移到首层。
7、防腐:DN100~DN150钢管采用内涂无毒饮水舱防腐涂料。DN200(包括DN200)以上钢管采用内衬水泥砂浆防腐。钢管外防腐:刷环氧煤沥青防腐涂料三油二布,厚大于0.4mm。防腐涂料的性能应符合国家现行标准《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》中规定的指标。
8、材料:DN100-DN150的埋地管段采用钢管(用无毒饮水舱),DN250钢管段采用厚度为8mm的D273直缝卷制焊接钢管,管材采用Q235钢板卷制焊接,DN200钢管段采用厚度为6mm的D219直缝卷制焊接钢管,管材采用Q235钢板卷制焊接,DN150钢管段采用厚度为6mm的D159直缝卷制焊接钢管,管材采用Q235钢板卷制焊接,DN100钢管段采用厚度为4mm的D108直缝卷制焊接钢管,管材采用Q235钢板卷制焊接。除连接消防龙头部分给水管段和表后预留管段采用钢塑管(内衬PE;公称压力1.6MPa)外,DN80、DN50以及以下部分埋地给水管均采用PE管,公称压力为1.6MPa。
9、街巷狭窄(含各个路口范围),为满足道路安全、以及车辆和行人通行需求,在管道敷设并回填石粉后,剩余道路结构层部分需先回填石粉到原地面。
10、设计管线时,需考虑现场情况,管线能不能走通。
11、DN150、DN100阀门采用法兰闸阀,并设置Φ1200阀门井及球墨铸铁井盖一个。DN200、DN250阀门采用法兰闸阀,并设置Φ1400阀门井及球墨铸铁井盖一个。DN50、DN80阀门采用450X450闸阀井,并设置450X450重型井盖一个。阀门井大样详见阀门井大样图。
12、管线设计在现场情况允许下,同一条路上不能设计管线重复(平行),以免造成材料浪费。
14、相同管径的管线总长过长时,标注无法清晰表达该管线的管径,需在该管线中间、拐弯、变径、末端时适当增加管径的标注。
15、登记水表并设计画图时,消火栓和消防龙头必须全部登记并在设计图上标出,预留接驳管道(消防龙头预留DN80钢塑管接驳并预留一表一阀,消火栓预留DN100钢管接驳并预留一表一阀)
16、阀门小于DN50的均用丝扣阀门,阀门大于等于DN50的均用法兰阀门。
17、如遇到乡府、厕所、公园等公共建筑物,应新增水表进行计量。
18、甲供材料:水表、表前阀门、表后阀门、伸缩隔渣阀、止回阀、排气阀、井盖。
二:大样
相关资料详见:佛山水务供水管网管材水表阀门材料及节点做法大样图