板配筋施工图审图要点与墙身大样
zsd_4959516623
2022年09月01日 11:19:59
只看楼主

板配筋施工图审图要点: 1.模板图 模板图的作用,是用于定位梁板柱、尺寸、标高等,后面画梁板柱施工图都在模板图的基础上添加要素。 ①梁、柱截面尺寸与建筑及模型是否一致 ②梁定位(边梁是否齐柱边、是否占用了开洞范围如电梯井)是否正确 ③开洞范围是否与建筑一致且有明确的尺寸标注 ④板边界(悬挑板)是否与建筑一致且有明确的尺寸标注 ⑤板厚与模型是否一致且有标注 ⑥楼层表是否表达正确,是否与建筑一致,板顶标高表达是否正确(要明确降板位置标高,xx阴影范围内的板顶标高、尽量不要表达为“xx阴影范围降板多少mm而导致歧义”)

板配筋施工图审图要点

1.模板图

模板图的作用,是用于定位梁板柱、尺寸、标高等,后面画梁板柱施工图都在模板图的基础上添加要素。

①梁、柱截面尺寸与建筑及模型是否一致

②梁定位(边梁是否齐柱边、是否占用了开洞范围如电梯井)是否正确

③开洞范围是否与建筑一致且有明确的尺寸标注

④板边界(悬挑板)是否与建筑一致且有明确的尺寸标注

⑤板厚与模型是否一致且有标注

⑥楼层表是否表达正确,是否与建筑一致,板顶标高表达是否正确(要明确降板位置标高,xx阴影范围内的板顶标高、尽量不要表达为“xx阴影范围降板多少mm而导致歧义”)

⑦设备基础是否表达正确

⑧后浇洞

图片 


2.配筋

①悬挑板配筋重点校对,容易导致安全隐患

②是否有漏筋现象,可以采用标筋范围的画法,这样不易出错

③放射筋是否遗漏

④屋面板配筋是否设置双层双向(或温度筋)

⑤是否满足地方规定(例:边跨板必须双层双向)

⑥墙身节点大样与楼板配筋平面图是否吻合;

⑦板配筋量是否满足模型计算要求

⑧负筋太近的要拉通

⑨单向板注意非受力钢筋的设置及挠度的控制

⑩分清楚各种板配筋(受力钢筋/简支端及非受力边的构造钢筋/分布钢筋/温度筋)


3.注意与板配筋施工图相关的小说明和结构设计总说明:

小说明:钢筋等级;混凝土强度等级;未注明板厚;未注明板顶标高;未注明板配筋是多少;xx阴影范围内的板顶标高;图中所示钢筋长度均从梁边算起(方便施工);施工时请配合建筑施工图预留管道竖井及厨房、卫生间预留洞,做法详见结构总说明。

图片

图片

墙身大样

一般就是一些悬挑板檐口、悬挑板阳台、悬挑板雨棚、墙外突出小板件,这类局部构件,尺寸和配筋比较小,没必要在平面图内画,画一个大样图就行。用多段线PL画,


1.计算:

用理正软件计算悬挑构件,计算出弯矩(×1.3放大系数As=M/0.9fyh0),再配筋(受力钢筋最小配筋率0.2%且一般不小于8C200,分布钢筋最小配筋率0.15%且不小于6A200),并通过结构力学判断最大弯矩的位置。对于一般的板,厚度≥100mm时配双层双向,对于厚度≤80mm的板,可以考虑只配置上皮钢筋或下皮钢筋。这些钢筋基本都是不受力,只用于限制混凝土收缩裂缝的。


2.绘制:

①阳角与阴角,阳角钢筋要沿着阳角布置(弯矩传递的方向即:板的上部钢筋下挂,下部钢筋上翻),阴角钢筋要相互搭接;

②锚固关系:谁锚固于谁,次生构件的钢筋要锚入本体构件,例如框架梁伸出一段小悬挑板,悬挑板钢筋应锚入框架梁内且锚固长度La。

③钢筋要包围截面轮廓,双层双向(除了一些板比较薄的)

④不标注楼板的钢筋,避免与平面图楼板配筋不相同。

图片

图片

图片


3.其他大样

窗台大样,加个大样就行

图片

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某地墙身节点大样施工图CAD图纸

某砖混宿舍结构六层板配筋设计施工图(共16张)


知识点:板配筋施工图


免费打赏
結構仔
2023年06月25日 23:14:16
2楼

问下,节点配筋,受力筋是单侧要满足配筋率0.2%吗

回复

相关推荐