冷却塔的使用维护注事项,除了这些还有么?
sdvegeta
sdvegeta Lv.5
2005年06月21日 15:39:38
只看楼主

1、冷却塔安装完毕,投入运转前,应仔细清除管道、收水器、填料表面及集水池等处的杂物和污垢,以免发生堵塞。2、冷却塔交付使用前,应先进行试运转。检查通风机、塔体安装是否平稳,逆流塔旋转布水器运转是否正常,喷头布水是否均匀出水,电动机防潮措施是否严密等,经检查合格,方能交付运行。3、冷却塔使用时,应经常观察、检查通风机运转情况,包括电源、电压、通风机振动、噪声,齿油位是否漏油或皮带传动是否松动、是否打滑等,检查旋转布水器或喷头布水是否正常。

4、齿轮箱用20#机械油或齿轮油,除平时不断加注到规定油位外,每连续运转一年,应全部更换一次。
5、皮带传动轴承座,要加注润滑油脂,用钙基润滑脂ZG-4(GB491-65)或钙钠基润滑脂ZGN-2(SYB1403-62)。除平时每月用油枪加注一次外,每连续运转一年,应全部拆洗更换一次。要经常注意各连接部件、螺栓的紧固情况。
6、冷却塔进水浊度不大于10mg/l,运转时,应根据水质情况,考虑定期排污或增加水质稳定处理。
7、填料材质采用改性耐温硬聚氯乙烯(PVC),片型按设计要求决定。
8、循环水中产生菌藻时,可采用冲击加氯去除,加氯量可控制回水总管内余氯为0.5~1.0mg/l时间4~6小时。
leetian
2005年08月24日 16:45:45
2楼
很全面的!
可以补充如下:
1)定期较正传动系统,防止偏心;
2)定期检查仪表(振动保护,油位保护)是否正常;
回复