求教:设置于地上一层,靠外墙的变配电间(面积200方左右)需要做哪些暖通设计?变配电间的设计参考哪些规范?谢谢

求教:
设置于地上一层,靠外墙的变配电间(面积200方左右)需要做哪些暖通设计?
变配电间的设计参考哪些规范?
谢谢
tianwaitian09
2009年10月29日 17:49:11
2楼
通风设计吧,参数见《技术措施》--暖通第9页
回复
toplhc
2009年10月30日 13:17:35
3楼
地上电气用房优先考虑自然通风。

自然通风无法满足要求时,设机械通风。
回复
snail_yin
2009年10月30日 13:48:25
4楼
如果有值班室等人员活动或用水点,还应考虑设置局部的采暖系统。
回复
flier_01
2009年10月31日 18:35:31
5楼
有变压器的电器房间发热量较大
建议机械通风
如果,有气体灭火装置
还应考虑事故通风
回复
shi.asia
2009年11月02日 14:30:48
6楼
楼上正解,设计机械通风,还要考虑事故排风!
不知大家还有什么意见?
回复
dolllii
2011年09月20日 17:09:14
7楼
电气专业要提供发热量,由发热量计算其通风量
有的时候发热量太大,通风无法满足时,需要设置空调

[ 本帖最后由 dolllii 于 2011-9-20 17:10 编辑 ]
回复
小赖xiaolai
2014年11月28日 10:19:24
8楼
学习了。谢谢。
回复
youlf
2014年12月01日 09:56:57
9楼
机械通风,事故通风是必须的,还要看工程所在地,机械通风满足不了电气设备发热量的话,还得上空调设备。
回复
weihuaao
2014年12月12日 15:19:43
10楼
学习了!!!!!!!!!!