请教,各位大侠,高压柜(10kv)的接地线的耐压值也要10kv吗?,我查了相关规范也没有明确答案,谢谢,各位回答:)

请教,各位大侠,高压柜(10kv)的接地线的耐压值也要10kv吗?,我查了相关规范也没有明确答案,谢谢,各位回答:)
免费打赏
lingxuct
2009年10月29日 14:00:18
2楼
柜内接地排也是铜裸排,用绝缘导线(黄绿双色)的地方也是0.5KV绝缘等级的,没有规定接地线的耐压值。
回复
qiqi19801209
2009年10月29日 14:16:08
3楼
10kv耐压:

相间,相对地;
回复
tank-----no.1
2009年10月29日 19:31:00
4楼
LZ问题很深刻!:lol ,写明是接地了,如何进行耐压啊!
回复
dfhk
2009年10月29日 19:43:05
5楼
:( :victory: :victory:
回复
鸭江绿水
2009年10月30日 20:17:42
6楼
是指接地夹子与手柄之间的耐压。我们这的电业局实验所需要进行此项实验的,当然了,需要交钱的。:lol
回复
一指慢
2009年10月31日 23:29:05
7楼

你说的是检修时用的临时接地线吧
回复
xiaowu_zj
2009年11月01日 10:22:17
8楼
因为现在的情况是高压柜中接地排通过导线连接到大楼接地总汇集环上
回复
xdetect
2009年11月01日 10:30:15
9楼

那就是金双戈的原因了。:L :L
回复
mnnc68
2010年10月01日 10:54:54
10楼
相间10KV,相对地6KV